Page 2724 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気の給気口について yuta 13/1/28(月) 10:17 ┗Re:換気の給気口について masa 13/1/28(月) 17:10 ┗Re:換気の給気口について yuta 13/1/29(火) 19:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気の給気口について ■名前 : yuta ■日付 : 13/1/28(月) 10:17 -------------------------------------------------------------------------
法定換気(20Af/N)を3種換気で取る場合ですが、 その場合の自然給気口の大きさというのは、 法的に決まりがあるのでしょうか? |
特に法的規制はありませんが、無窓居室ならば、24時間換気も義務付けられているはずです。 兼用するなら、設置高さに基準があります。 居住域での、風速をおおむね0.5m/sとする為には、給気口の風速は1~2m/s以下で選定する事になります。 排気ファンの静圧は給気口の圧力損失を加算する必要があります。 極端に給気口の圧力損失が大きい場合は、ドアの隙間などの圧力損失の低い場所が給気経路になって、給気口の意味が無くなります。 |
回答ありがとうございます。助かりました。 特に法的規制はないのですね。(設置高さ以外) 給気口の風速1~2m/sは守った方が良いのでしょうか? 住宅のレンジフード用の給気口は150φでやってますよね。 (風速はとても早い?) 静圧は給気口の圧力損失を加算するようにします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━