 ▼換気の給気口について  yuta 13/1/28(月) 10:17
   ┗Re:換気の給気口について  masa 13/1/28(月) 17:10
      ┗Re:換気の給気口について  yuta 13/1/29(火) 19:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 換気の給気口について
 ■名前 : yuta
 ■日付 : 13/1/28(月) 10:17
 -------------------------------------------------------------------------
   法定換気(20Af/N)を3種換気で取る場合ですが、
その場合の自然給気口の大きさというのは、
法的に決まりがあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の給気口について  ■名前 : masa  ■日付 : 13/1/28(月) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   特に法的規制はありませんが、無窓居室ならば、24時間換気も義務付けられているはずです。
兼用するなら、設置高さに基準があります。
居住域での、風速をおおむね0.5m/sとする為には、給気口の風速は1〜2m/s以下で選定する事になります。
排気ファンの静圧は給気口の圧力損失を加算する必要があります。
極端に給気口の圧力損失が大きい場合は、ドアの隙間などの圧力損失の低い場所が給気経路になって、給気口の意味が無くなります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気の給気口について  ■名前 : yuta  ■日付 : 13/1/29(火) 19:57  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。助かりました。

特に法的規制はないのですね。(設置高さ以外)
給気口の風速1〜2m/sは守った方が良いのでしょうか?
住宅のレンジフード用の給気口は150φでやってますよね。
(風速はとても早い?)

静圧は給気口の圧力損失を加算するようにします。