 ■題名 : 消防設備について教えてください
 ■名前 : 丁稚奉公
 ■日付 : 13/2/4(月) 16:31
 -------------------------------------------------------------------------
   現在地区の公民館の設計をしております。
床面積180㎡程度で集会室が80㎡と小会議室が和室10帖です。
消防設備の件ですが玄関ホ-ルに非常灯を1つ付け、玄関戸の上に誘導灯ではなく
誘導標識(C級)をつけてOKでしょうか。
ほかの部屋は歩行距離30m以下ですので告示の1411号で免除できると考えているのです。
あと、非常ベルは必要になるのでしょうか。
収容人数でいくと50人以上(80÷0.5=160)になるのですが集会室は掃出し戸が4カ所あるので別に大丈夫な気かするのですがいかがなものでしょうか。
消防署に打ち合わせにいこうと思っておりますが、その前に詳しい方がおられましたらばご助言お願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備について教えてください  ■名前 : びびんこ  ■日付 : 13/2/5(火) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   防火対象物の種類は1項(ロ)になり、誘導灯は必要になります。
間取りが不明ですがC級で構いませんが最終出口には必要です。
部屋に関しては主要出入り口が容易に見渡せるのであれば免除出来るか誘導標識で良いかもしれません。
また告示1411号は非常照明ですので消防でなく建築指導課になります。
歩行距離30m以内であれば設置不要ですが廊下は避難通路となるので設置が必要です。
小会議室から避難の際に集会室を通らなければならない場合は集会室にも設置が必要になります。
収容人員50人以上であれば非常警報設備が必要になります、複合装置1台設置でクリアです。

建築基準法、消防法とも有窓階として書きました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備について教えてください  ■名前 : 丁稚奉公  ■日付 : 13/2/5(火) 10:29  -------------------------------------------------------------------------
   びびんこ様、ありがとうございます

>防火対象物の種類は1項(ロ)になり、誘導灯は必要になります。
>間取りが不明ですがC級で構いませんが最終出口には必要です。

誘導灯の代わりに誘導標識でも構わないのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備について教えてください  ■名前 : びびんこ  ■日付 : 13/2/5(火) 11:10  -------------------------------------------------------------------------
   最低1台は最終出口(玄関)に誘導灯の設置が必要になると思います。
各部屋の出入口は前記した通りです。
建物用途的に設置が必要な建物です、事務所ビルなど誘導灯設置不要な建物でも誘導標識は設置が必要です。(免除規定等もありますが)

消防へ事前打合せに行かれて確認されるのが一番です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消防設備について教えてください  ■名前 : 丁稚奉公  ■日付 : 13/2/5(火) 11:41  -------------------------------------------------------------------------
   びびんこ様
いろいろとご助言いただきありがとうございました。
だいたい理解できましたので消防へ事前打ち合わせへ行ってきます。