Page    2733
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼蒸気コイルの能力について  ガンマ 13/2/21(木) 13:30
   ┗Re:蒸気コイルの能力について  愛媛のせつびや 13/2/28(木) 12:27
      ┗Re:蒸気コイルの能力について  ガンマ 13/3/2(土) 17:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 蒸気コイルの能力について
 ■名前 : ガンマ
 ■日付 : 13/2/21(木) 13:30
 -------------------------------------------------------------------------
   只今設備の改修計画中なのですが既存空調機の蒸気コイルを温水コイルに取り替える予定でいます。新規コイルは風量・負荷計算等から選定できているのですが
既存との比較表を作らなければならず困っています。竣功図には蒸気コイルNo82×32T×1000Lとしか表記されていません。どなたかこの表記からコイル加熱能力又はメーカーがわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いいたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルの能力について  ■名前 : 愛媛のせつびや  ■日付 : 13/2/28(木) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   木村工機製 ヒーターNo.82 チューブ段数 32段
エレメント長さ EL=1000だと思います。
ケース高さ A=1285mm
ケース厚さ W=175mm
呼び高さ H=1200mm
では、ないでしょうか。
配管サイズ、蒸気圧力等確認し計算して貰ったらどうですか。
他メーカーかもしれませんが。
参考にして下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルの能力について  ■名前 : ガンマ  ■日付 : 13/3/2(土) 17:42  -------------------------------------------------------------------------
   御返答ありがとうございます

早速 週明けにメーカーに確認してみます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2733





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━