Page 2760 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高架水槽式から加圧ポンプ式に切替 matamata 13/6/21(金) 12:48 ┗Re:高架水槽式から加圧ポンプ式に切替 K2 13/6/23(日) 12:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高架水槽式から加圧ポンプ式に切替 ■名前 : matamata ■日付 : 13/6/21(金) 12:48 -------------------------------------------------------------------------
とある学校で、高架水槽式から加圧ポンプ式に切替と考えておりますが、 高架水槽を撤去し流入管と吐出管を直結する場合、 現状高架水槽吐出管に消火管が接続されています。 消火用補助水槽は必要となりますか? よろしくお願いします。 |
消火用補給水槽は必要になりますね。 揚水配管の頂部で給水配管と接続するようですが、頂部のエア抜き、減圧時の吸気弁も必要になるので、ご検討ください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━