   とある学校で、高架水槽式から加圧ポンプ式に切替と考えておりますが、
高架水槽を撤去し流入管と吐出管を直結する場合、
現状高架水槽吐出管に消火管が接続されています。
消火用補助水槽は必要となりますか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高架水槽式から加圧ポンプ式に切替  ■名前 : K2  ■日付 : 13/6/23(日) 12:30  -------------------------------------------------------------------------
   消火用補給水槽は必要になりますね。
揚水配管の頂部で給水配管と接続するようですが、頂部のエア抜き、減圧時の吸気弁も必要になるので、ご検討ください。