   築13年の木造一戸建ての住宅で1・2階に床置き型の小便器があるのですが最近フラッシュ弁を押して洗浄し水が止まるときに、コンコンと壁の中で音がします。

10日ほど前に、1階の小便器でその現象があり、ピストンバルブを取り替えて水量と洗浄時間を調整してその音は消えたのですが、今度は2階で同じ現象が起きるのです。

今度は調整しても、音が鳴ってしまいます。

原因と何か良い解決案はないでしょうか?

*当地区は、以前2階までは直圧給水で3階以上は受水槽設置が義務づけられていましたが水圧の改善で3階でも直圧給水可能になっています。

この水圧が上昇したことも原因があるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:小便器のウォーターハンマー現象  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 13/7/15(月) 22:11  -------------------------------------------------------------------------
   水圧上昇が原因でしょうね。
エアチャンバーを取り付けるか?水圧を下げるか?
既設ならこの2通りで検討してはどうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:小便器のウォーターハンマー現象  ■名前 : 地元の配管職人  ■日付 : 13/7/16(火) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

小便器に露出でウォーターハンマー防止器を取り付けると見た目が悪いし、壁をめくるにはお客様は嫌がるし、本当に音の問題はやっかいです。

水圧上昇の説明をし、FVの調整で音を極力少なくしました。