Page    2773
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼圧縮エアー配管  mom 13/7/16(火) 20:37
   ┗Re:圧縮エアー配管  水電公司 13/7/18(木) 9:52
      ┗Re:圧縮エアー配管  mom 13/7/18(木) 19:59
         ┗Re:圧縮エアー配管  LA 13/7/19(金) 12:01
            ┗Re:圧縮エアー配管  mom 13/7/20(土) 11:37

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 圧縮エアー配管
 ■名前 : mom
 ■日付 : 13/7/16(火) 20:37
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせていただいております。
今回圧縮エアー配管をしたのですが、(ステンレス32Aねじ配管・フランジ使用)
客先の圧縮空気を使用させてもらい0.6Mpaでテストしました(AM9時)。
石鹸水では漏れ箇所はありませんでした。
加圧後1時間でゲージの変化はなく問題ないと思ったところ、翌日AM9時で0.58Mpaまで落ちています。その日の17時には0.58Mpaでしたが次の日の朝には0.5Mpaまで落ちていました。エアードライヤーを通しての圧縮空気です。
 どこか漏れていると考えるのが普通でしょうか?
もう一度よく見てみようかと思っておりますが、皆様の知恵を貸してください。
配管はすべて室内・110Mあります。
エアコンの送風口近くに通した配管もあります。エアコンの冷気が配管に当たって露点温度になり結露が発生して圧力が下がる。このような事は考えられますか?
配管内に結露が出来ると圧力が下がるのでしょうか?質問ばかりですいません。
よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧縮エアー配管  ■名前 : 水電公司  ■日付 : 13/7/18(木) 9:52  -------------------------------------------------------------------------
   基本的にエアーによる気密試験は長時間行っても気温による膨張・収縮が発生する為不正確です。三日目の数字を見ての判断は誰も出来ないと思います。
気になるのであれば
①バルブ等で範囲を狭めて再試験・・・途中にバルブが有ればですが。
②窒素による気密試験・・・膨張・収縮しません。
③石鹸水ではなく、スヌープ(漏れ検査液)による漏れ有無確認
 (石鹸水より容易に気泡が出来、持続する為、見逃すことが減ります。)

あとはこの管路の重要度、使用圧、漏れによる影響度を考慮してどこまで(お金をかけて)やるか考えればよいと思います。
32Aで110mですから、管内は大した容量ではありませんから0.6MPax1Hで圧力低下が確認できなかったのなら普通は十分だと思います。

余計なお世話ですが、エアー試験配管を複数日持続するのは安全面的に相当の考慮(危険表示等)が必要です。他人にバルブ操作されるのが心配なら夜間は0.1~0.2MPa程度に落とすのも手です。

以上健闘を祈ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧縮エアー配管  ■名前 : mom  ■日付 : 13/7/18(木) 19:59  -------------------------------------------------------------------------
   水電公司さん。
返信ありがとうございます。
24Hの工場なので夜間に涼しくなり冷房が効いてゲージが下がったのかと思ったり、いろいろ考えていました。
漏れてなければ昼間冷房の効きが悪くなればまた膨張してゲージが少し上がるのかなとか・・・。
窒素でもう一度試してみたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧縮エアー配管  ■名前 : LA  ■日付 : 13/7/19(金) 12:01  -------------------------------------------------------------------------
   なかなか無い事なのですが、

国土交通省の施工現場で、エアー配管をSch40で施工した際に
どうしても圧が下がるので配管ばかりを重点的に確認していたら
配管経路の新設バルブに微細な亀裂が見つかり、そこからの漏れである事を
確認。

取り換えた事がありました。

基本は窒素による
圧力テストが宜しいかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧縮エアー配管  ■名前 : mom  ■日付 : 13/7/20(土) 11:37  -------------------------------------------------------------------------
   LAさん。
返信ありがとうございます。
まさかですね。新しいバルブが亀裂が入っているとは。

参考になりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2773





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━