   設計外気温が冬期に-10℃になるような寒冷地の場合、倉庫等通常は直接外気をいれて換気をするような部屋はどのように計画するのでしょうか?
零下の外気を室内にいれるのよくないと思いますし、居室を全熱交換器等で計画した場合、倉庫、便所等にまわす余剰空気もありません。どなたかご教授ください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:寒冷地の換気  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 03/8/27(水) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   >設計外気温が冬期に-10℃になるような寒冷地の場合、倉庫等通常は直接外気をいれて換気をするような部屋はどのように計画するのでしょうか?
>零下の外気を室内にいれるのよくないと思いますし、居室を全熱交換器等で計画した場合、倉庫、便所等にまわす余剰空気もありません。どなたかご教授ください。

倉庫の場合、貯蔵するものにもよりますが、凍結の恐れのない物や室温管理を必要としない場合であれば、外気処理を行うことはめったにしません。
また場合によりますが外気取り入れ口に関しても自然吸気口
(予算がなければシャッター等からの隙間風)で処理しますね。
また、貯蔵するものが凍結の恐れがある場合や室温を管理(氷点下にしない)したい
場合は、FF式の石油暖房機等の局所暖房機を設置する場合があります。
また、常時作業者が居る場合においては遠赤外線の暖房機等の設置を検討することが
あります。