Page 281 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ホルマリン標本室について FILDERMAN 03/8/22(金) 18:48 ┗Re:ホルマリン標本室について おっちゃん 03/8/25(月) 19:42 ┗Re:ホルマリン標本室について FILDERMAN 03/8/28(木) 1:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ホルマリン標本室について ■名前 : FILDERMAN ■日付 : 03/8/22(金) 18:48 -------------------------------------------------------------------------
既存の病院の『ホルマリン標本室』の換気設備を計画しているのですが、 目安として何回換気位が一般的なのでしょうか??? 現在その室内は目も開けられない程の環境だそうです。 |
> 既存の病院の『ホルマリン標本室』の換気設備を計画しているのですが、 >目安として何回換気位が一般的なのでしょうか??? > 現在その室内は目も開けられない程の環境だそうです。 参考になるかわかりませんが、 自分が持っている高校時代(20年前)の教科書(高校時代は化学科でした。)に・・・ 2.30V M-QCo Q=-------- log -------- t M-QC Q:換気量(m3/h) V:室容積(m3) C:t時間後のガス濃度(ppm) Co:最初に存在するガスの濃度(ppm) M:ガス発生量(m3/h) というものがありました。 |
>参考になるかわかりませんが、 >自分が持っている高校時代(20年前)の教科書(高校時代は化学科でした。)に・・・ > > 2.30V M-QCo >Q=-------- log -------- > t M-QC > >Q:換気量(m3/h) >V:室容積(m3) >C:t時間後のガス濃度(ppm) >Co:最初に存在するガスの濃度(ppm) >M:ガス発生量(m3/h) > >というものがありました。 おっちゃんさん、ありがとうございました。 是非、参考にさせて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━