 ▼回転釜の排気ダクトについて  ジュニアン 13/10/19(土) 15:46
   ┣Re:回転釜の排気ダクトについて  masa 13/10/20(日) 2:49
   ┃  ┗Re:回転釜の排気ダクトについて  ジュニアン 13/10/24(木) 12:38
   ┃     ┗Re:回転釜の排気ダクトについて  管理人(Yoh) 13/10/24(木) 12:43
   ┗Re:回転釜の排気ダクトについて  管理人(Yoh) 13/10/24(木) 12:27

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 回転釜の排気ダクトについて
 ■名前 : ジュニアン
 ■日付 : 13/10/19(土) 15:46
 -------------------------------------------------------------------------
   回転釜の排気フードが 2.0m×10.0m×2列ありまして、
これの排気ダクトについてご教授下さい。

面風速0.3m/s以上で排気するとした場合、
排気風量が、45,000CMH程度となります。
これを1台のファンで排気しようと考えているのですが、
主ダクトサイズの選定は、
圧損 1.0Pa/m 風速 10.0m/s以下 で選んで問題ないのでしょうか。

大風量の場合、風速は上げた方が良いのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:回転釜の排気ダクトについて  ■名前 : masa  ■日付 : 13/10/20(日) 2:49  -------------------------------------------------------------------------
   工場の主ダクトの最大風速はおおむね11m/s以下です。
45,000m3/hで、摩擦損失を1.0Pa/m以下とするには、円形ダクト1,200φで、摩擦損失0.95Pa/m、風速11.06m/sとなります。
風速は、ほぼ11m/sですので、同一摩擦損失で角ダクトにした場合は、必ず11m/s以下となります。
45,000m3/hの場合は、上記で選定した方が良いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:回転釜の排気ダクトについて  ■名前 : ジュニアン  ■日付 : 13/10/24(木) 12:38  -------------------------------------------------------------------------
   masa様ありがとうございます。
返信遅れ申し訳ないです。
風速検討してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:回転釜の排気ダクトについて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 13/10/24(木) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   返信 有り難うございます!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:回転釜の排気ダクトについて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 13/10/24(木) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   質問の書きっ放しは、マナー違反です。
レスを読んだら、返信をお願いします。