 ■題名 : キャンバス継手のL寸について
 ■名前 : がっちょ
 ■日付 : 14/1/22(水) 13:16
 -------------------------------------------------------------------------
   施工管理の仕事をしています、がっちょです。よろしくお願いします。

管理の仕事は衛生がほとんどなのですが、今回ダクト工事の施工管理を
任されました。

そこで題名の通り、キャンバス継手のL寸についてなのですが、これには
決まりはあるのでしょうか。
ちなみに、相フランジの口径はφ630となっております。

メーカーの資料や過去ログ他調べてみましたが、これだという記述が
見つかりませんでしたので、皆さんのお知恵を貸してください。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キャンバス継手のL寸について  ■名前 : masa  ■日付 : 14/1/23(木) 14:40  -------------------------------------------------------------------------
   各施工会社や、たわみ継手メーカーで標準的な数値を決めていると思います。
一般的には、フランジ間寸法150~250mmで選定されています。
送風機の番手によりフランジ間寸法を、~#3までは150mm、#3 1/2~#5 200mm、#5 1/2~#7 250mmとしている例もありますし、すべて250mmとしている例もあります。
たわみ継手の実長は、フランジ間寸法の1.3倍程度が標準でしょう。(フランジ間寸法250mmの場合は、350mm)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キャンバス継手のL寸について  ■名前 : がっちょ  ■日付 : 14/1/23(木) 15:10  -------------------------------------------------------------------------
   コメントありがとうございます!
書かれている文章を見る限り、やはり確固とした規定のようなものはないのですね。

masaさんの意見やメーカー、施工業者さんの意見を元に固めていこうと思います。
ありがとうございました。