Page 2837 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷水温度差 name 14/1/15(水) 17:13 ┣Re:冷水温度差 takumi 14/1/15(水) 23:43 ┣Re:冷水温度差 もりっとさん 14/1/20(月) 19:15 ┗Re:冷水温度差 GON 14/1/23(木) 10:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷水温度差 ■名前 : name ■日付 : 14/1/15(水) 17:13 -------------------------------------------------------------------------
冷水熱源システムに関しての質問です。 冷水温度差 5℃(7-12℃) 7℃(7-14℃) をよく聞きますが、違いを教えて下さい。 |
熱交換器の熱交換性能の違いだと思います。 温度差が大きく取れれば、その分搬送動力が節約できます。 |
「大温度差空調」で検索したらでてくると思います。 熱量=流量×温度差なので 温度差を大きくすると流量・風量が下げられるため 配管・ダクトが小さくでき、設置コスト・スペースが抑えられるのと ポンプ・ファンが小さくでき搬送動力が下げられる というシステムです。 |
簡単に言えば ⊿5℃→水量大(ポンプ動力大) ⊿7℃→小水量(ポンプ動力小)、大温度差、チラーCOP良、配管サイズ小 といった所でしょうか。 大温度差は10℃差とれる仕様もあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━