Page 2853 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受電容量について よっし 14/2/28(金) 11:47 ┣Re:受電容量について デンスイ 14/2/28(金) 20:35 ┃ ┗Re:受電容量について よっし 14/3/1(土) 9:02 ┃ ┗Re:受電容量について デンスイ 14/3/1(土) 17:11 ┗Re:受電容量について rx78 14/3/1(土) 14:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受電容量について ■名前 : よっし ■日付 : 14/2/28(金) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
初めまして、 某工場の設計を依頼を受けました。高圧受電のトランス容量を決めるにあたり、顧客から電力使用量伝票を頂きました。 伝票内容が下記の内容の場合どの程度トランスが必要なものでしょうか、宜しくお願いいたします。 @契約容量69KW 力率100% A当月の最大使用電力65KW B前月までの最大電力69KW C使用量13,834KWh/月 |
失礼ながら、電気設備設計業者に外注されたほうが 宜しかろうと思います。 |
デンスイ 様、有難うございました。 やはり検針票からからの判断は難しいのでしょうか、最大電力が69KWなのでそれ以上(安全率をみる)との判断では無謀でしょうか。 |
無謀です。 そもそも高圧受電ということがおわかりでないようなので そのように回答しました。 お客様のことも考えてあげて下さいね。 |
伝票は動力電灯合わせてのkwですので、これでは設計はできません。動力電灯ごとに負荷計算を実施し需要率と余裕率や将来負荷などを勘案しそれぞれ決定し、遮断機やコンデンサなどを決定していきますので、今回の情報ではやはり厳しいとおもいますよ。 しかし、目安であれば@○○KVA/m2といった言い方はできるとおもいます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━