 ■題名 : ポンプ始動渋滞
 ■名前 : りんご
 ■日付 : 14/3/15(土) 4:37
 -------------------------------------------------------------------------
   衛生設備業務をしております。

この度、スプリンクラー工事にて、配管作業を行いました。
配管作業後にスプリンクラーポンプを起動させたところ、始動渋滞という警報ランプがつきました。
ポンプは動いて水張りも完了、リセットボタンにて警報ランプは復旧できたのですが…。

経験が浅くこの警報ランプの意味がわかっておりません。
原因が何なのか、今後も同じ事象が起こりうるのか、詳しい方、教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ始動渋滞  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/3/15(土) 7:11  -------------------------------------------------------------------------
   ポンプの始動渋滞の検出には幾つか方法がありますので、
それを確認して下さい。

スターデルタ起動の場合はデルタに切り替わらないことを
タイマを使って検出する方法があります。
デルタに切り替わっているか確認して下さい。

それと違う方法の場合は、ポンプが回転しているのに、
水の圧力や流量が上がらない場合を始動渋滞としてるのかもしれません。
圧力スイッチやフロースイッチを確認してください。
まず、検出方法を確認して、故障の原因を特定してください。


 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ始動渋滞  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/3/15(土) 7:20  -------------------------------------------------------------------------
   水が張られているようですし、リセットで解消するとすれば、
圧力スイッチの設定や検出までの時間差かもしれません。

ポンプが回転して圧力が上がるまでは時間差がありますので、
圧力検出やフロースイッチは始動から数秒経過してから
検出をするようにタイマを設定するのですが、
その時間が短いと、ポンプが廻っているのに、圧力が上がらないと
いう誤検出になる場合があります。

このような検出方法になっているのか、他の方法で検出しているのか、
盤屋さん(電気屋さん)に確認してみてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ始動渋滞  ■名前 : りんご  ■日付 : 14/3/17(月) 19:07  -------------------------------------------------------------------------
   色々ありがとうございました。
20年選手のポンプなので故障の可能性も高そうです。
とりあえずポンプメーカーへ問い合わせしてみたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプ始動渋滞  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/3/18(火) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   スプリンクラーの配管工事とのことでしたが、
消防検査は、いかがでしたか?
故障が出ても合格ですか?
原因調査を指示されませんでしたか?