 ■題名 : パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。
 ■名前 : とんかち
 ■日付 : 14/3/27(木) 7:43
 -------------------------------------------------------------------------
   設備管理新人です。パッケージエアコンとPMCの違いを簡単に言うとどう違うのでしょうか?
室外機があるなし?
パッケージエアコンでも室外機のないもの 例えばクーリングタワーがあるものもありますが、今一つ違いが分かりません。
お詳しい方教えてください!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。  ■名前 : masa  ■日付 : 14/3/27(木) 11:33  -------------------------------------------------------------------------
   PMCではなく、PMACと言う事で良いでしょうか?
PMACは、固有名称ですが、個別ユニット型の水熱源ヒートポンプエアコンの一般名称として使用する人もいます。
製品としては、水冷パッケージエアコンの一種となります。
水冷パッケージエアコンであれば、室外機というものは無く、冷却水が供給されれば、運転は可能です。
PMACの場合も冷却水が供給されれば、冷房運転が可能ですが、暖房運転をする場合は、補助熱源が必要になります。
その為に、冷却水ではなく、熱源水と呼んでいます。
熱源水は、冷却塔+補助加熱装置(ボイラー・温水器等)で構成されます。
空冷パッケージエアコンの場合は、室内機+室外機で構成され、冷媒管(フロンガス等)で、室内機と室外機をつなぎます。
空冷パッケージエアコンの多くは、圧縮機を室外機に内蔵しますが、リモートコンデンサー方式などは、室内機に圧縮機を内蔵して、室外機は放熱器(コンデンシングコイル)と送風機だけとなります。
整理すると、PMACはパッケージエアコンの水冷式の一種で、補助熱源によりヒートポンプ暖房が行えるものだと言う事です。
PMACの場合は、冷房運転機と暖房運転機がある場合は、冷却塔負荷を下げたり、補助熱源負荷を下げる事が可能です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコンとPMCの違いおしえてください。  ■名前 : とんかち  ■日付 : 14/4/5(土) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
知識不足の私には少し理解が難しくて分かりませんでした。
もう少し勉強をして再度ご回答を熟読させていただきます。