Page    2871
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管用ステンレス鋼鋼管のネジ継手  空 14/4/14(月) 12:57
   ┗Re:配管用ステンレス鋼鋼管のネジ継手  こてつ 14/4/14(月) 14:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管用ステンレス鋼鋼管のネジ継手
 ■名前 : 空
 ■日付 : 14/4/14(月) 12:57
 -------------------------------------------------------------------------
   sch40の配管用ステンレス鋼鋼管SUS304TPのネジ継手は一般的ではないと思うのですが使用する場合漏れるリスクはどう考えますか?
また、給水や冷水より温水、給湯に使用する場合リスクが高いといわれるのは膨張して冷えた場合にネジが緩むことが原因と考えればよいのでしょうか?
国交省使用にSUS304TPの継手としてネジの記載がないと思うのですが、官庁物件で使用された方はいますか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管用ステンレス鋼鋼管のネジ継手  ■名前 : こてつ  ■日付 : 14/4/14(月) 14:59  -------------------------------------------------------------------------
   SUSのねじ込み継手は、ねじの焼き付きのおそれがあります。

以下を参照してください。
http://www.sanmei-k.co.jp/yakitsuki.html

温水管、給湯管のほうが使用温度が高くなるので焼き付きの
危険性は増します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2871





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━