 ■題名 : PVCバルブ
 ■名前 : boa
 ■日付 : 14/4/15(火) 11:34
 -------------------------------------------------------------------------
   添付写真の商品を探しています。
どなたかご存じないですか?
図面上はチャッキ弁となっています。
見た目はPVCボールチャッキを横引(水平)配管に取付られているように
思えますが,材料屋に問い合わせもわからないとのことでした。

宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:PVCバルブ  ■名前 : たく  ■日付 : 14/4/17(木) 12:37  -------------------------------------------------------------------------
   >添付写真の商品を探しています。
>どなたかご存じないですか?
>図面上はチャッキ弁となっています。
>見た目はPVCボールチャッキを横引(水平)配管に取付られているように
>思えますが,材料屋に問い合わせもわからないとのことでした。
>
>宜しくお願いします。

かなり前になりますが,PVCのウエハーCVでないでしょうか?最近のものでしたた,フランジで挟み込みになっていますが,それ以前は,フランジ付になっていたかと思いますが…材料屋さんも若い人ならご存知なかったのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:PVCバルブ  ■名前 : boa  ■日付 : 14/4/17(木) 13:45  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
現在のウエハーCVの形状しか知らないので,はじめて知りました。

ただ現状同じものはないということですね。

であれば,スイングCVで代用しても機能的に問題なさそうですね。

ちなみにこのバルブは排水処理施設砂ろ過塔配管ノ取付られていて,口径50Aです。

配管老朽更新の依頼があり,出来れば面間寸法同じものをと探していました。

参考になりました。ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:PVCバルブ  ■名前 : たく  ■日付 : 14/4/18(金) 8:14  -------------------------------------------------------------------------
   スイングCVだと,水撃(ウォーターハンマー)などの問題はないのでしょうか?塩ビだったら面管寸法などは,溶接したりいろんな対応ができるはずです。現行のウエハーCVで耐衝撃で,なお且つ,寸法が足らなければ,フランジ単管を足す方法があるのではないでしょうか?国交省の仕様書でも,スイングCVはリークするとの記載がありますし,某メーカーのスイングCV10kと記載してるものは,10kの瞬時圧力では,リークしませんが,低圧から徐々に圧力を上げていく,水圧試験する場合など,常圧では,逆止弁の働きはせず,リークしますよ。ウエハーCVなどばねで強制する逆止弁ものを現場で採用しているのではないでしょうか?物と現場にニーズに合ったものをよく選定してくださいね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:PVCバルブ  ■名前 : エンジニア君  ■日付 : 14/4/24(木) 16:27  -------------------------------------------------------------------------
   以前クボタジョージフィッシャーにて販売していた、スイングチャッキです。
今は販売しておりません。代替品もありませんので他社に変更する必要があります。
面間も違うと思いました