Page    2878
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼外部のスパイラルダクトの漏水について  しょうちゃん 14/4/6(日) 8:39
   ┣Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  masa 14/4/9(水) 23:45
   ┃  ┗Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  しょうちゃん 14/4/13(日) 11:11
   ┗Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  内部からですが 14/4/17(木) 15:54
      ┗Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  しょうちゃん 14/4/27(日) 21:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 外部のスパイラルダクトの漏水について
 ■名前 : しょうちゃん
 ■日付 : 14/4/6(日) 8:39
 -------------------------------------------------------------------------
   約2カ月前に排気ダクト〔SUS製〕を屋上に横引き施工しました。 
 何度か小雨はありましたが問題も無く過去の仕事となった時、
 先日大雨が降りました。外部から侵水したとしか思えない  水が下階の部屋の
曲り継ぎ目より 漏水しました。
  すぐさま現地に向かい確認しました。
屋上の繋ぎ目は全てコーキングの上アルミテープを何重にも巻いており浸水は考えられず、スパイラルの折り曲げはぜ部かと思い スパイラルメーカーに問い合わせましたが
水の浸水は考えられないと。 
 大雨の中で、結露も考えましたが 屋上のダクト底部に穴を開けますと水滴が止まらなかったのでやはり 雨水の浸入したとしか考えられません。
何かご指導いただければ 幸いなのですが。  
知識お持ちの方 どうぞ宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  ■名前 : masa  ■日付 : 14/4/9(水) 23:45  -------------------------------------------------------------------------
   負圧側のダクトにハゼ面や接合部から雨水が吸い込まれた事例はあるみたいです。
どちらにしろ原因の特定は困難ですから、晴れた日にダクトに水をかけて、水が浸入する部位を特定するしかありません。
ダクトの外気への吐出部からの雨水侵入等は無いのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  ■名前 : しょうちゃん  ■日付 : 14/4/13(日) 11:11  -------------------------------------------------------------------------
   ご指導ありがとうございました。 一度 確認してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  ■名前 : 内部からですが  ■日付 : 14/4/17(木) 15:54  -------------------------------------------------------------------------
   スパイラルダクトのハゼ部に密閉性はありませんよ。
こちらの事例は外部からではなく内部の結露水がスパイラルのハゼから外側にしみ出してきて床に水たまりが出来てしまいました。対応策として、はぜ部に全周コーキング、乾いた後さらに配管用の防食テープ巻き。たいした距離ではなかったのでこれで済ませましたが、密閉性を求めるのでしたら塩ビ管(塩ビコーティングダクトではありません)で施工した方がいいですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部のスパイラルダクトの漏水について  ■名前 : しょうちゃん  ■日付 : 14/4/27(日) 21:50  -------------------------------------------------------------------------
   参考になるアドバイスありがとうございました。
その通りと思いました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2878





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━