Page 2883 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ハウジング継手 消火配管 たか 14/4/21(月) 20:19 ┣Re:ハウジング継手 消火配管 masa 14/4/24(木) 20:18 ┃ ┗Re:ハウジング継手 消火配管 さてあなたは 14/4/25(金) 9:48 ┗Re:ハウジング継手 消火配管 tomotomo 14/5/1(木) 11:00 ┗:ハウジング継手 消火配管 たか 14/5/7(水) 16:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ハウジング継手 消火配管 ■名前 : たか ■日付 : 14/4/21(月) 20:19 -------------------------------------------------------------------------
ハウジング継手を乾式の消火配管使用できますか? 殆どのメーカーでは湿式のみだからだめかな? 実はこの間、応援に行った現場で乾式の屋内消火栓配管に100A~80Aにハウジング継 手を使用していて、気になったのでカタログを見たら湿式のみと書いてあったので どうなんだろうと思い質問しました。よろしくお願いします。 因みにメーカーはヴィクトリックを使用していました。 |
認定条件が湿式のみとなっている場合は、気密試験を受けていません。 したがって、乾式の消火設備に使用する事は出来ません。 各メーカー共、気密試験には合格できるようですが、パッキンの耐熱性の保証(加熱時の気密性の保証)が難しいので、認定は自粛しているようです。 ただ、調査研究は進めているようなので、将来ハウジング継手で乾式の認定申請がなされる可能性はあります。 |
ストラブについては「湿式配管のみで乾式には使用できない」から「乾式配管でも火災時の熱による著しい損傷を受ける恐れのある部分以外の箇所には所轄消防の承認の上使用できる」へとカタログの記載が変わっています。 以前勤務先の近所のビルで連送盛替え見積もりをだしたら某マンションゼネコンさんの方がずいぶん安いといわれ、どういった施工をするんだろうと見ていたらストラブで切り替えており消検もそれで通ってずいぶん苦々しい思いをしました。 |
設備工事屋です。倉野製作所で乾式・配管用継手を発売しています。http://kurano-s.jp/ ご参考にしてみてください。 ただ怖いですよね。加圧水が一気に配管内に流れたときの衝撃は想像を絶するので・・・。 |
みなさん ありがとうございました。 勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━