Page    2891
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼インバター制御の空調機 絶縁測定はだめですか?  ビルトンカチ 14/5/28(水) 11:52
   ┗Re:インバター制御の空調機 絶縁測定はだめですか?  銀河 14/5/28(水) 14:24
      ┗Re:インバター制御の空調機 絶縁測定はだめですか?  ビルトンカチ 14/5/28(水) 15:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : インバター制御の空調機 絶縁測定はだめですか?
 ■名前 : ビルトンカチ
 ■日付 : 14/5/28(水) 11:52
 -------------------------------------------------------------------------
   インバター制御の空調機で、絶縁測定をしてはいけないといわれましたが、なぜでしょうか?
また、測定した場合、絶縁測定値が悪く出るとも聞いたことがあります。

ご存知の方教えてください。

当方ビル管理をやっていますが、経験不足で先輩の指示に従って仕事をしていますが、先輩方もあまりわからないまま事務的にやっているようなので、ご存知の方教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバター制御の空調機 絶縁測定はだめですか?  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/5/28(水) 14:24  -------------------------------------------------------------------------
   空調機の電動機を駆動している制御器内部の半導体素子(インバータ)が、
絶縁測定の高電圧に耐えられないので、取説で禁止しているのです。
「普通」はDC500VとかDC250V程度の電圧で測定しますので、
AC200Vの回路では半導体が耐えられないかもしれないので
取説では禁止しています。

耐えられないのは「制御器内部の素子」です。
しかし、ほんとうは絶縁を測定したいのは電動機なのではないですか?
内部の半導体の絶縁抵抗を測るための試験ではないでしょ。

電動機のみの絶縁測定ならば制御器の端子台で電線を外して、電動機だけにして、
絶測定すればよいのです。
電線を外すのが面倒で、一緒に測定すると素子が壊れるかも
しれないので、「ダメ」と言っているのだと思います。

制御器内の半導体は、電磁開閉器などとは違い構造上、高い電圧に
耐えられません。よって、一般には「インバータ」には絶縁抵抗測定を
行わないように取説で禁止するのです。
半導体は構造上、絶縁抵抗が悪い製品です。(漏れ電流が多い)
よって、これを測りこむと電動機単体よりも「悪くなる」のです。
悪くなった分は、半導体の漏れ電流です。

しかし、使用電圧以下の低い電圧なら素子は壊れないので、
例えばAC200 回路ならば、100Vの試験電圧で測定すれば
よいかもしれません。その場合、素子の絶縁まで測りこむので、
一般に絶縁抵抗値は低い値になります。

絶縁測定をする目的は、電気機器や電路の経年劣化や湿気による絶縁の劣化を
絶縁抵抗値を測定して判断するのが目的です。
本来の目的は、電動機や電路の健全性を調べたいのですから、
電線を外して測定すべきです。
横着をしていたら本来の目的が達成されません。

絶縁抵抗を測定する目的がなんであるかを理解して、正しく測定しないと、
試験そのものが無駄ですし、設備(素子)を壊すかもしれません。
また、測定してもそのデータをどのように理解して使うかも
わからないでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバター制御の空調機 絶縁測定はだめですか?  ■名前 : ビルトンカチ  ■日付 : 14/5/28(水) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   銀河さん 明快なご回答ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2891





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━