Page    2895
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼SPアラーム弁は絶対必要ですか?  ACALA 14/6/5(木) 17:47
   ┗Re:SPアラーム弁は絶対必要ですか?  masa 14/6/5(木) 22:21
      ┗Re:SPアラーム弁は絶対必要ですか?  ACALA 14/6/5(木) 22:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : SPアラーム弁は絶対必要ですか?
 ■名前 : ACALA
 ■日付 : 14/6/5(木) 17:47
 -------------------------------------------------------------------------
   閉鎖型SP設備のアラーム弁についておたずねします。
当初3Fまでのスプリンクラー設置でしたが、所轄消防署の立会いにより、PH階にも設置するように指導されました。(何もないはずのPHが物置・書庫と化していたため。)
個数は3~4個ですので増設のためにアラーム弁をつけるほどではないと思います。っそれに金額的にもかなり跳ね上がってしまうの困っています。
アラーム弁を付けなくて済む用例などありますでしょうか。よろしく御願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SPアラーム弁は絶対必要ですか?  ■名前 : masa  ■日付 : 14/6/5(木) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   所轄消防署に確認する必要がありますが、アラーム弁が設置されている階の直上・直下の階で、設置するSPヘッドの個数が10個以下で、該当階が自動火災報知設備で有効に警戒されている場合は、アラーム弁が設置されている階の警戒範囲に含む事が可能です。(該当階にはアラーム弁を設置する必要はありません)
ほとんどの消防機関で技術基準として採用しているので、所轄消防署に問い合わせてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SPアラーム弁は絶対必要ですか?  ■名前 : ACALA  ■日付 : 14/6/5(木) 22:36  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。いわゆる3階は普通にスプリンクラーヘッドが数十個ありその上階が今問題にしておるところです。
数量的には問題ないようでしたが、自火報まで注意が及んでおりませんでした。
明日確認してきます。
ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2895





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━