Page    2897
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼モーター側逆送結線とは  ビルトンカチ 14/6/4(水) 5:14
   ┣モータ側逆相結線とは  銀河 14/6/4(水) 9:00
   ┣モータ側逆相結線とは  銀河 14/6/4(水) 9:39
   ┃  ┗Re:モータ側逆相結線とは  ビルトンカチ 14/6/6(金) 17:28
   ┃     ┗モータ側逆相結線とは  銀河 14/6/6(金) 17:54
   ┗モータ逆相結線とは  銀河 14/6/4(水) 10:15
      ┗Re:モータ逆相結線とは  ビルトンカチ 14/6/6(金) 18:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : モーター側逆送結線とは
 ■名前 : ビルトンカチ
 ■日付 : 14/6/4(水) 5:14
 -------------------------------------------------------------------------
   先日エアハンの点検で絶縁測定をしようと思い、インバータ付のものだったので、絶縁測定場所はどこで測ればいいのか、分電盤内でははっきりわからなかったので、実際のモーターがついている配線をたどってここから測ればいいだろうと思い、まず、電圧測定をしました。
ブレーカーを断にしたのですが、400Vの電圧がありました。
「モーター側逆送結線」とモーター側からの来ていると思われるケーブルとの端子台のところです。
 ブレーカーを切っていたのに なぜ?という疑問です。
そもそもこの「モーター側逆送結線」とはどういうことなのか?

 手探りで、ビル管理の仕事をしています。
諸先輩方のお知恵をお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : モータ側逆相結線とは  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/6/4(水) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   現場での新しいことを知りたいという姿勢に
及ばずながらアドバイス・・。
まず、タイプミスか誤変換修正。「逆送」ではなく「逆相」。
先日もインバータの絶縁抵抗試験の話が出ましたね。
インバータ内部では半導体の素子で直流電源を短い時間で区切り、
擬似的に交流のような波形を造っています。
内部にコンデンサが入っていて、そこに電荷が蓄えられています。
インバータの電源をOFFしても、ある程度の時間は
内部に電荷があるので、端子台で電圧を測ると、電圧が出ます。
・・ということは、電源をOFFしても直後は「触ると危険」
ということです。このようなことは、コンデンサを使っている機器では
「常識」のうちですから、十分気をつけましょう。
コンデンサが無くても、十分に長いケーブルなどは分布容量が
あって、電圧が現れることがあります。点検前には接地して
電荷を大地に逃がす手順が必要です。インバータの場合は、
十分が経過してから行います。
取説にも記載がありますので、熟読しましょう。
逆相の件は、別に書きます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : モータ側逆相結線とは  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/6/4(水) 9:39  -------------------------------------------------------------------------
   三相誘導電動機には3本の電線で交流電源を供給します。
120度ずつ位相をずらして回転磁界をつくり、その磁界の中を
コイルが横切ることで回転力を得ます。(相対的にはコイルの周りに
磁界を回転させるという表現かも)。
この磁界の中にフレミングの左手の法則に見る力が生まれ、
シャフトを駆動します。
回転方向を変えるには、位相を逆回転させればよいのです。
3本のうちの2本を入れ替えれば逆転します。
どの2本を入れ替えても逆転しますが、一般にはRとTを
入れ替えます。200Vの場合はS相が接地されていることが多いので、
S相の白い電線は接地相の表示として、そのままにして、
赤(R)とT(青)を入れ替えます。
電源の相は電力会社から送られてくるときに決まっていますので、
装置の減速機とか取り付けの勝手などで、電動機の回転方向が
逆にしなければならないことがまま有ります。確率的には
半分は逆になってもおかしくない。
それではどこで入れ替えるか・・というと、一番楽なのは、
端子台の二次側でしょう。そこで入れ替えれば、作業は簡単で、
盤の責任区分の外なので、盤に手をつけなくてもよい。
中にはサーマルの二次側で替える人もいますが、盤内に手をつけるのは
ネジが緩んでいたときなど責任の所在がわからなくなるので、
盤内はやめたほうがよい。端子台の二次側でやらないと、
あとは電動機のリードBOXでやることになります。
今回は写真のように端子台では電線の色も、キャップの色も
上下でがそろっているので、ここでは入れ替えていないけど、
電動機は逆相に接続してありますよ・・という親切な表示です。
今は200Vの話でしたが、写真の場合は400Vですので、
接地相がS相では有りません。400Vの場合は電動機の巻線の
方法も200Vと違うので、R,S,Tのどれを入れ替えても
構いませんが、200Vに習ってRとTを入れ替えることが多いでしょう。
電源相のR,S,Tには電動機の端子U,V,Wが対応しています。
R-U,S-V,T-W で正回転していれば、R-W,S-V,T-U と接続すれば
逆回転します。
電動機の駆動軸側から電動機の方を見て、反時計回りが正転です。
このように決めてあります。CCW(反時計回り、カウンタークロックワイズ)
といいます。逆回転はCW(クロックワイズ)といいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:モータ側逆相結線とは  ■名前 : ビルトンカチ  ■日付 : 14/6/6(金) 17:28  -------------------------------------------------------------------------
   銀河さん
いつも丁寧なご回答に感謝します。

半数は逆相にして使用されているんですか!
特別なことだと思っていました。
少しでもわかってくると面白くなります。
本当にありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : モータ側逆相結線とは  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/6/6(金) 17:54  -------------------------------------------------------------------------
   フアンやポンプは翼のねじりで
逆回転はできないのですが、電動機は取り付けの向きで
逆回転にしないといけない設計になる場合があります。
コンベアなどは、周りの機械の干渉などや
収まりの具合で逆なものが多くあります。

以前の質問のブレーカのトリップの話など、
専門家から見ると、納得できない話があるので、
質問事項にはお答えいただけると、よりよい
アドバイスができるかも知れません。
お仕事がんばって下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : モータ逆相結線とは  ■名前 : 銀河  ■日付 : 14/6/4(水) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   質問にはインバータを使っているように書いてありますが、
インバータの場合はスターデルタ起動の必要が無いので、
6本出ているのは不思議なような気がします。
電動機の6本を盤まで持ってきているのは、
インバータ以外に、商用で廻すことも考えてあるのかな?

一応説明すると、
誘導電動機のうちでも容量の大きなものは、
起動電流を小さくして電源にストレスを掛けない方法で
起動する方法をとる場合があります。
写真の端子台を見ると、U,V,W,Y,Z,Xと表示されていて、6本が
電動機に接続されています。(接地線を入れて7本)
この写真の電動機は容量が7.5kW以上の電動機だと思います。
線が6本出ています。
起動時に電動機の巻線をY形(スター=星形)に接続し、起動電流が
収まったころに巻線を△(デルタ形)につなぎなおし、
全電圧運転にします。盤内にスターデルタ起動器という回路を
組んで起動します。詳しいことはここでは説明しきれませんが
このような接続方法もあります。
大きな電動機はこのような起動が選べるように、線を6本出しています。
200Vの場合は5.5kW以上は6本出してあります。
それより小さい場合は3本です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:モータ逆相結線とは  ■名前 : ビルトンカチ  ■日付 : 14/6/6(金) 18:10  -------------------------------------------------------------------------
   銀河さん

商用運転切り替えもついています。

ご回答ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2897





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━