Page 2904 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給気ファンが運転停止しているのにインバーター故障 ひょうろくもち 14/6/12(木) 2:26 ┗Re:給気ファンが運転停止しているのにインバーター故障 105号室 14/6/12(木) 9:11 ┗Re:給気ファンが運転停止しているのにインバーター故障 ひょうろくもち 14/6/12(木) 15:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給気ファンが運転停止しているのにインバーター故障 ■名前 : ひょうろくもち ■日付 : 14/6/12(木) 2:26 -------------------------------------------------------------------------
給気ファンは節電のために停止しているのですが、給気ファンのインバータが「運転中 過電流」というエラーコードで故障表示が1日のうち数回出ました。 原因不明です。 過去にこのような現象を経験されている諸先輩方いらっしいましたらご教授ください。 ビル管理 1年生 |
INVは意外とデリケートな電気機器です。 わけのわからない故障は日常茶飯事です。 送風機やポンプの場合、逆転により発生した迷走電流がわるさをするという例を教えてもらったことがあります。 トピ主さんの例がどうなのかはわかりません。 |
逆転により発生した迷走電流で、悪さをすることもあるのですか! 知識として今後の業務に生かしていきます。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━