Page 2918 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火ガラスは何かの表示がありますか? ひょうろくもち 14/6/25(水) 23:04 ┗Re:防火ガラスは何かの表示がありますか? masa 14/6/30(月) 14:22 ┗Re:防火ガラスは何かの表示がありますか? ひょうろくもち 14/7/4(金) 21:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火ガラスは何かの表示がありますか? ■名前 : ひょうろくもち ■日付 : 14/6/25(水) 23:04 -------------------------------------------------------------------------
防火区画を形成するための扉がガラス張りの場合何らかの耐火ガラスなどという表示は義務づけれれているのでしょうか? ご存知の方教えてください。 |
防火区画(建築基準法施行令第112条区画)に設置する防火戸は、区画の種類により防火戸の仕様が異なります。 御質問の防火戸が、外壁で無く、室内側に設置されている場合は、特定防火設備となり、ガラスを入りの防火戸の場合は、国土交通大臣の認定が必要です。 認定書では、ガラスの種類が特定されているので、認定書を確認すればガラスの種類が確認できます。 認定番号や、認定仕様の表示の義務はありませんが、建築・消防の検査時に対応する為、メーカーが認定番号・認定仕様を記載したシールを用意しているので、通常は、防火戸のどこかに貼り付けられているはずです。 ガラスにメーカーの刻印が無い場合は、ガラスにも貼られていたはずです。 なお、外壁側の開口部の場合は、防火設備として、網入ガラスが告示で使用出来るので、網入ガラスの場合は、特に表示はしません。 透明の耐熱・耐火ガラスの場合は、国土交通大臣認定が必要です。 |
masaさん いつもご回答ありがとうございます。 今度現地で再確認してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━