 ■題名 : 地下倉庫(換気不可)のカビ
 ■名前 : hiro
 ■日付 : 14/7/16(水) 10:44
 -------------------------------------------------------------------------
   設備設計4年目のhiroです。

地下の倉庫(換気不可 / 15m2 / CH:3000 / 楽器保管)で、
4kWのエアコンをドライ連続運転しているのですが、
温湿度が23℃/90%あり、カビが発生しています。
騒音の問題で換気できないので除湿機を設置し、
23℃/40%まで除湿したいのですが、
換気量が0なので選定方法が分かりません。。
計算方法を教えていただけないでしょうか。

熱負荷がほぼないためドライ運転しているエアコンはほぼ停止していると思われ、
扉開閉時の隙間風(隣室:非空調廊下)による水分流入が蓄積し、湿度が上がっていると思うのですが、
1時間に1回の扉開閉と仮定しても、どの程度の負荷になるのか計算方法が分かりません。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下倉庫(換気不可)のカビ  ■名前 : takumi  ■日付 : 14/7/16(水) 23:34  -------------------------------------------------------------------------
   条件を仮定して算出してはどうでしょうか。
・気積45m3
・安全を見て梅雨時の外気が1回/h流入と仮定。
・上記の流入外気条件を、DB30℃、RH95%と仮定。
・室内の湿度を50%まで除湿する。
・温度は成り行きとする。
Δx=0.0258ー0.01332=0.01248kg/kg’ となり、
除湿量=0.01248kg/kg’ × 1.2kg/m3 × 45m3/h
=0.68m3/h
となり、0.68×1.2=0.82kg/h ぐらいで除湿機を選定
してはどうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下倉庫(換気不可)のカビ  ■名前 : コンサ  ■日付 : 14/7/17(木) 23:07  -------------------------------------------------------------------------
   うる覚えで申し訳ありませんが、確か普通のエアコンでは独立して湿度制御運転はできないように聞いたことがあります。
つまり、冷房負荷がないケースでは、除湿運転はできない・・ということ。
本例のようなケースで除湿運転を行いたいのであれば、設備用エアコン等で恒温恒湿形の機種を選ぶ必要があると思うのですが・・。
この場合、空気温度を下げるような顕熱負荷はほとんどないので、除湿のために冷却した後、所定の室温を維持するためにヒータで加熱(再熱)するといった処理が行われるものと記憶しています。
参考になれば幸いですが・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下倉庫(換気不可)のカビ  ■名前 : たく  ■日付 : 14/7/24(木) 17:49  -------------------------------------------------------------------------
   楽器の保管庫で騒音の心配ですか?仕事もそうですが,落ち着いて早くやれとは,諸先輩によく言われましたけど?
除湿だけなら,乾燥空気を給気することを出来ないのか考えれませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下倉庫(換気不可)のカビ  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 14/7/25(金) 0:20  -------------------------------------------------------------------------
   室外機の放熱を室内に取り込めませんか。除湿専用の機種を選択するのが良さそうですが室温を下げずに相対湿度を下げられるタイプの機種ならば良さそうです。
まさか、ドレンは排出できますよね。
冗談で、窓用エアコンを最低温度設定で置いてみると、結構除湿します。温度上昇分は既設のエアコンでまかなえば室温維持はできます。安いし実験的にいかがですか。ドレンは排出してくださいね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下倉庫(換気不可)のカビ  ■名前 : こてつ  ■日付 : 14/7/25(金) 2:31  -------------------------------------------------------------------------
   除湿機の簡易的な選定例としては、以下のカタログ2ページの換気回数と室容積の線図で型番を選びます。
 ↓
http://www.orionkikai.co.jp/joshitsu/pdf/D-RG06.pdf

このメーカーのカタログ7ページの可搬型除湿乾燥機(小型シりーズ)の一番小さい機種で問題ないか、メーカーに相談することを薦めます。