Page 2939 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯負荷(日帰り温泉) halle 14/8/5(火) 14:47 ┗Re:給湯負荷(日帰り温泉) LA 14/8/6(水) 9:10 ┗Re:給湯負荷(日帰り温泉) halle 14/8/11(月) 15:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯負荷(日帰り温泉) ■名前 : halle ■日付 : 14/8/5(火) 14:47 -------------------------------------------------------------------------
月別および時間別の負荷を概算で算出する場合、 ホテルや事務所などは概算の原単位が存在すると思われますが、 スーパー銭湯のような日帰り入浴施設の場合、 同様の指標は存在するのでしょうか? |
3年前に、日帰り温泉施設を 自社設計、〃施工、〃施工・監理を行っています。 お蔭様で、3年ほぼノーメンテで推移しています。 細かい原単位は 空気調和・衛生工学会の 建築設備集成を参考に独自試算を行い、 基本コンセプト・実施設計・施工を行いました。 建築設備集成にホテル・旅館等で 設計例があります。旅館の中に類似の 給湯設備に関する考え方もあります。 大まかな指標は、そちらの方を参考にされると 宜しいかと思います。 浴槽の表面からの熱損失等の考え方や 底面からの熱損失等を考慮に入れた考え方も参考になると 思います。 シャワの個数によっても同時使用率をシビアに見ませんと、 ピーク時にお湯が足りなくなる恐れがでますので、 貯湯タンク容量の算定も含めて考慮に入れて入念に 設計される事を推奨致します。 |
確認が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 浴槽からの熱損失は空調衛生工学便覧で検討していましたが、 建築設備集成は確認していませんでしたので、参考にしたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━