Page 2940 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配電盤の基礎と差圧計について 庁舎管理人 14/8/13(水) 22:16 ┗Re:配電盤の基礎と差圧計について 銀河 14/8/14(木) 7:34 ┣Re:配電盤の基礎と差圧計について 銀河 14/8/14(木) 7:57 ┗Re:配電盤の基礎と差圧計について 庁舎管理人 14/8/14(木) 9:14 ┗Re:配電盤の基礎と差圧計について 銀河 14/8/14(木) 9:46 ┗Re:配電盤の基礎と差圧計について 庁舎管理人 14/8/14(木) 23:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配電盤の基礎と差圧計について ■名前 : 庁舎管理人 ■日付 : 14/8/13(水) 22:16 -------------------------------------------------------------------------
地下の空いてるスペースに、既設の給水管の流量を測定するものと その信号をあげる盤を設置します。500kg程度の予定です。 盤を設置する際に盤基礎は、通常鉄筋21N/mm2を基準に考えればよろしいのでしょうか?それとも無筋で18N/mm2で充分でしょうか? 給水管は減圧されているので、そこから差圧で測定する予定です。 給水(液体)の場合は、測定原理は何方式が一番適しているのでしょうか? 半導体でしょうか?静電容量式になるのでしょうか? 過去選定等なされた方、教えてください。 よろしくお願いします。 |
基礎について・・・ 短期許容引抜荷重は17.6N/mm2で計算します。 建物の標準震度や地域係数などの設定もOKですか? そのほかの数値(厚さ、埋め込み長さ、形状)は検討済みでしょうか? 盤のアンカーボルト強度計算(耐震計算)は済んでいますか? 盤とチャンネルベースの縫ボルトの計算は済んでいますか? 差圧のことですが、差圧を求めるのが目的ですか? 本当は流量とか水位とか流速を知りたいのではないですか? 測定する方法の中に差圧を用いるものがあるということですか? |
流量と書いてありましたね。見落としました。 超音波式とかドップラー式とかいいものもありますが、 予算や検出器の取り付け加工の問題が優先でしょう。 配管を切って、フランジ加工をしなければ取り付けできないとか、 今のままで配管に抱かせれば出来るとか、工法、予算、精度、 納期、既設との整合性、メーカー指定など 全部を勘案して決めなければなりません。 どんな良いものでも取り付けが出来ないとか、 お金が無ければ検討に上りません。 現場の様子次第でしょう。 わたしならメーカーに現場を見てもらって 見積もりをお願いします。 専門家はたくさん現場を見ていますから最善の アドバイスがもらえるでしょう。 ネットで聞いても解決しないでしょう。 |
銀河様ありがとうございます。 建物駆体は、あまりはつれないと考え、スラブ出すまでは考えてなく、盤過重や耐震性があればと考えてます。 差圧は、既設で2箇所取り出せる配管があり、前後で絞られてます。 流量を把握したいので、そこを利用して検知できればと考えてます。 他の検知の仕方の方がよろしいのでしょうか? |
差圧検出用の配管がすでに準備されているのなら 差圧でもよいのですが、 超音波式などでは、既設配管にバンドなどで 抱かせるだけで計測できる機種があります。 どのような計器を使うかは、先ほども書きましたが、 現場次第です。加工が出来るとか、予算がないとか、 精度が必要とかさまざまな条件で決まるものです。 ネットでどれがいいとかは決められないと思います。 メーカーに現場を見てもらって、要求を言って、 適当な機種を選ぶことです。 ポンプが止まるとダラダラ水が戻ってくるような 条件が有る場合もメーカーに、それを計測するかどうかも 指示が必要です。戻りも正方向にカウントするようなソフトも あるので、マイナス方向はゼロにするとか指示が必要です。 盤の耐震計算は盤メーカーに出させればよいと思います。 条件はコンクリート床の厚さ、耐震の地域係数、設計用の標準水平震度、 設置する建物の階数、アンカーの種類(ケミカルなど)を指定すれば 盤屋が計算します。 |
銀河様ありがとうございました。 盤基礎の件、メーカーに問い合わせてみます。 差圧の件は再度問い合わせてみます。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━