Page 2947 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼伸頂通気 設備幸太郎 14/9/2(火) 15:55 ┗Re:伸頂通気 ペラ 14/9/3(水) 10:02 ┗Re:伸頂通気 設備幸太郎 14/9/3(水) 19:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 伸頂通気 ■名前 : 設備幸太郎 ■日付 : 14/9/2(火) 15:55 -------------------------------------------------------------------------
伸頂通気について教えて下さい。 5階建ての建物で2階のトイレの排水が上階からの立管に結ぶことが出来ず 単独で落とすことになってしまいます。 その場合ループ通気は取るとして伸頂通気は必要でしょうか? 単独系統の立管だと必要ないものでしょうか? ご指導お願いします。 |
ループ通気がとれるのであれば 私なら無理して取りません ※外構で小口径桝を使うようなら 排水管内の通気性が良くないので 排水管径を少し太めに計画します (排水上流側トップ前で押された空気の逃げ場がない為) |
参考になりました。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━