 ■題名 : デリベントファンのダクト静圧
 ■名前 : ふくすけ
 ■日付 : 14/8/27(水) 8:10
 -------------------------------------------------------------------------
   皆様に教えていただきたいのですが
デリベントファンのダクトの静圧はどのくらいで
みるのでしょうか?高静圧と聞いていますが
分かる方よろしくお願いいたします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デリベントファンのダクト静圧  ■名前 : masa  ■日付 : 14/8/28(木) 15:21  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトの基準圧力損失の事でしょうか?
日本フローダのファンユニットの場合は、標準型で吐出口が300φ、最大風量が60m3/minなので、吐出口と同サイズのダクトとした場合は、風速14.15m/s、ダクトの圧力損失は7.4Pa/m程度になります。
通常の高速ダクトの基準圧力損失は、3~5Paで選定する場合が多いです。
ファンユニットの静圧は1600Paあるので、ノズルの圧力損失(100Pa程度)を考慮して、ダクト延長、その他の局部損失から、基準圧力損失を決定すれば良いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デリベントファンのダクト静圧  ■名前 : ふくすけ  ■日付 : 14/8/28(木) 17:12  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました
大変助かり感謝しております
今後もよろしくお願いいたします
ありがとうございました