 ▼チラーの蒸発器内の凍結?  ぞうさん 14/8/30(土) 23:17
   ┣Re:チラーの蒸発器内の凍結?  もりっとさん 14/9/1(月) 22:30
   ┗Re:チラーの蒸発器内の凍結?  管理人(Yoh) 14/9/4(木) 13:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : チラーの蒸発器内の凍結?
 ■名前 : ぞうさん
 ■日付 : 14/8/30(土) 23:17
 -------------------------------------------------------------------------
   空調の仕事を始めて2年になります。

空冷チラーのメンテナンスをしているのですが、
最近何度かインターロックで止まるようになりました。

張り付いて様子を見たところ、チラーを運転し続けていると、冷水出口の圧力が下がる事を発見しました。
冷水入口の圧力はほぼ変化ありません。

これは何らかの原因で、蒸発機内部で冷水が凍結していると考えてよいでしょうか?
また、原因として考えられる事があればご教授ください。

冷媒はR410A、圧力は2.9MPa/0.9MPaでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:チラーの蒸発器内の凍結?  ■名前 : もりっとさん  ■日付 : 14/9/1(月) 22:30  -------------------------------------------------------------------------
   通水している蒸発器内部で凍結することはまず考えにくいです。
熱交が凍結するのは通水が止まってしまうことが原因ですから
それを防止するために断水リレーがついています。

冷水出口圧が下がる原因がチラーの外にある
可能性を探ってみたらどうでしょう。
システムがわかりませんがチラーやポンプが複数台あって
他の機器の運転・停止するタイミングとか
供給側の機器の運転停止により冷水圧力が安定しない等はないでしょうか。

小型の空冷ヒートポンプチラーなどでしたら
熱交がつまり気味な可能性もありますが、
その場合は能力がでない、
または能力に対して電流値が異常に高いとか
そういった症状がまず出ると思います。