Page    2970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼延焼ラインにかかる外壁ガラリ  秋風 14/10/22(水) 15:34
   ┗Re:延焼ラインにかかる外壁ガラリ  masa 14/10/23(木) 11:31
      ┗Re:延焼ラインにかかる外壁ガラリ  秋風 14/10/28(火) 7:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 延焼ラインにかかる外壁ガラリ
 ■名前 : 秋風
 ■日付 : 14/10/22(水) 15:34
 -------------------------------------------------------------------------
   延焼ラインに掛かる外壁にガラリ(開口面積100cu以上)を設けてそのチャンバーボックスに100φ及び200φのダクトを接続します。
ダクトも延焼ラインに掛かっています。
FDはダクトに設けようと考えています。

この場合、下記をご教示頂けないでしょうか。

1.ガラリ及びチャンバーボックスの板厚は0.8o以上必要でしょうか。又は1.6o以上必要なのでしょうか。

2.上記板厚を満足した場合、100φのダクトにはFD不要と考えて宜しいでしょか。

以上、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインにかかる外壁ガラリ  ■名前 : masa  ■日付 : 14/10/23(木) 11:31  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法第64条により、延焼のおそれのある外壁の開口部は、防火設備(告示1366号で規定されるもの)を設置しなければいけません。
告示1366号で規定される防火設備は、告示1360号で規定されたものとされています。
したがって、鉄板の場合は、0.8mm以上1.5mm未満であれば、告示適合となります。
ガラリの枠も同様としなければいけません。
100cm2以下の換気口に設ける防火覆いは、告示1369号に規定される特定防火設備です。
あくまで、換気口の開口面積が100cm2以下で無ければ、適用できません。(換気口としては、ガラリ面積となります)
したがって、100φのダクトには、防火ダンパーが必要となります。
100φのダクトに防火ダンパーをつけたくない場合は、ガラリには接続しないで、ベンドキャップをつける事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインにかかる外壁ガラリ  ■名前 : 秋風  ■日付 : 14/10/28(火) 7:52  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

ご回答ありがとうございます。
告示番号まで記載して頂き、非常に助かりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2970





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━