Page 2971 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室内発生粉じん量について yopparu 14/10/26(日) 17:26 ┗Re:室内発生粉じん量について masa 14/10/28(火) 14:16 ┗Re:室内発生粉じん量について yopparu 14/10/28(火) 14:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室内発生粉じん量について ■名前 : yopparu ■日付 : 14/10/26(日) 17:26 -------------------------------------------------------------------------
室内発生粉じん量について教えて下さい。 東京都健康安全センター立会いの下、建築確認申請図書の確認をしていただいた際に、チェックリストによると 室内発生粉じん量 喫煙可居室にて 7mg/h・人 喫煙不可居室にて 2mg/h・人 となっており、この数値で計算頂ければかまいませんとの指導でした。 茶本によると、 室内発塵発生量 10mg/h・人 に対し 禁煙室は、係数 0.5 を掛けることとなっています。 この保健所の指導の根拠数値は、どこから来ているものなのでしょうか? |
東京都の推奨値です。 喫煙可能室の場合は、東京都福祉保健局の測定結果から、非喫煙者を含めた一人当たりの発じん量は7mg/h、喫煙しない居室・店舗の場合は2mg/hとしています。 推奨値なので、根拠としては東京都福祉保健局の測定結果によると言う事になると思います。 |
ありがとうございます。 この数値で東京都は進めさせて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━