Page 2989 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国交省省エネ補助における、壁掛式エアコンの考え方 ハンマーチャンス 14/12/15(月) 16:17 ┗Re:国交省省エネ補助における、壁掛式エアコンの考え方 masa 14/12/17(水) 11:02 ┗Re:国交省省エネ補助における、壁掛式エアコンの考え方 ハンマーチャンス 14/12/17(水) 17:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国交省省エネ補助における、壁掛式エアコンの考え方 ■名前 : ハンマーチャンス ■日付 : 14/12/15(月) 16:17 -------------------------------------------------------------------------
いつも拝見させていただいております。 国交省の建築物省エネ改修等推進事業に関して、 対象外に壁掛式エアコンとあります。 ビルマルの壁掛式室内機、パッケージエアコンの壁掛式も対象外になるのでしょうか? 昔の要項には、ルームエアコンの表記があったのですが、今ではその表記もないようです。 募集期間ではないので、質疑もできない状態です。 どうかよろしくお願いします。 |
壁掛型エアコン、壁掛型全熱交換器を補助対象外としているのは、機器寿命及び、簡易に交換が可能なので、補助金交付後に長期的に利用される事が期待されない事だと思われます。 店舗用パッケージ及びビル用マルチの壁掛型室内機に関しては、すべてが壁掛型ならば、対象外になる可能性はあると思います。 部分的に壁掛型が存在するならば、その部分のみを補助対象工事金額から控除する方法が可能なのでは無いでしょうか? 補助金の応募要項が開示された時点で、問い合わせは必要だと思います。 |
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━