Page 2999 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプ制御盤について かにたろう 15/1/14(水) 23:55 ┣Re:ポンプ制御盤について ポンプ 15/1/15(木) 11:17 ┣Re:ポンプ制御盤について kojima 15/1/15(木) 12:30 ┣Re:ポンプ制御盤について メーカー協力会社 15/1/15(木) 15:27 ┗Re:ポンプ制御盤について かにたろう 15/1/16(金) 6:57 ┗Re:ポンプ制御盤について kojima 15/1/19(月) 17:48 ┗Re:ポンプ制御盤について かにたろう 15/1/19(月) 22:33 ┗Re:ポンプ制御盤について 銀河 15/1/21(水) 7:26 ┗Re:ポンプ制御盤について かにたろう 15/1/22(木) 13:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプ制御盤について ■名前 : かにたろう ■日付 : 15/1/14(水) 23:55 -------------------------------------------------------------------------
荏原水中ポンプ(7.5Kw 直入)と荏原ポンプ制御盤EPC1B型の組み合わせにおいて。 24時間タイマー機能を追加したく、2つの方法を考えています。 ①メーカーに特注して、工場にて組み込む ②市販品のタイマーを購入して業者にて取付る ②についてお聞きしたいのですが、制御盤内の仕組みがコントローラー(電子基板)タイプですので、どう考えていいのかわかりません。 施工された方がおられましたらよろしくお願い致します。 |
たぶん、工場に返却して改造などしなくても解決できると思います。 ビルピット臭気対策でタイマーが組み込まれているはずですので。 お近くのエバラ製作所の営業所に問い合わせるか、 ご購入された販売店に求めてエバラから電話させてください。 |
新設の場合は、オプションで仕様追加。 既設の場合は、現地で制御盤内の改造。 |
EPC盤では24時間タイマーでの任意の時刻による 起動停止は対応していません。 オプション対応も含めて対応していません。 オプション対応しているタイマーと付くものは下記2件だけです。 スカムタイマー。水位低下でのポンプ停止条件を検知の後、任意の停止遅延(0~30min)する。 ビルピットタイマー。ポンプ停止中(起動までの水位上昇が無い)停止フロートスイッチがOFF→ONするとタイマーがカウントを開始して、設定時間(0.5~2h)経過すると起動用フロートスイッチがONでなくても停止用フロートスイッチがOFFするまで運転する。 24時間タイマーでの制御はメーカー対応外です。 回路は難しくないと思いますので専門業者にご相談ください。 |
ご回答ありがとうございます。 EPC1Bには、水位電極や警報等の接続用端子がいくつかありますが、タイマーを繋げそうな端子は、無いと思っています。 現地にて市販品の24時間タイマーを組込む場合を、具体的に教えていただけますか?? |
24時間タイマーの使用目的は? 1日以上滞留する可能性がある場合の強制排出であれば、 電極のコモン線とポンプ運転開始用の端子に共挟みにします。 いずれにしても、専門業者にタイマーの使用目的を伝えて 施工依頼したほうが良さそうですね。 |
ご意見ありがとうございます。 使用目的は、灌漑(かんがい)です。 灌漑期間中は6時~17時程度での運転を毎日繰り返し行いますので、タイマーはそれに使用したいと思います。 ブレーカー、マグネットスイッチ、セレクタスイッチ、プッシュボタンなどの組み合わせの昔ながらの制御盤であればある程度理解できるのですが、現在主流の制御盤は勉強不足です。 他のポンプメーカーもだいたい同じような仕組みの制御盤だと思いますが、現在主流の制御盤に、根本的に取付自体が不可であれば、そのように施主様に伝えようと思っています。 |
問題の本質とは関係ありませんが、今後、制御の話をする参考にと思い、 書きます。 タイマ(タイマー)とタイムスイッチは 違う動作をする部品です。 今までのやり取りでは、混同して使われていますので 考え方を統一すべきです。 24時間タイマ と24時間タイムスイッチは別の概念の部品です。 タイマはある時点を基準に、そこから時間を計測する部品です。 リレーなどと同じ動作をするオンデレイタイマは、電源ONから設定時間後に、 接点が動作します。設定時間は0.1秒など短いものから、 100時間程度まであります。 タイムスイッチは、ある時刻を基準に制御をします。 タイムスイッチは時刻を刻む時計です。 電源は入りっぱなしで時計のようにグルグル時を刻みます。 何時何分に動作をするとかもように設定します。(デジタルのものが多いですが) 1週間単位で設定するカレンダのようなものもあります。 カレンダの場合は習慣でカレンダタイマと呼ぶこともありますが、 カレンダと言う名称があるので、タイマと混同はしないようです。 ジジイはどうも細かいことが気になってしかたありません。 |
ご指摘ありがとうございます。 今回の件は、24時間タイムスイッチです。 訂正します。 言われる通りの、アナログ式で時計みたいに回るものを考えています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━