Page 3004 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 honokani 15/2/2(月) 18:59 ┣Re:乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 デンスイ 15/2/3(火) 9:21 ┃ ┗Re:乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 honokani 15/2/3(火) 12:52 ┣Re:乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 右目のパンダ 15/2/3(火) 11:23 ┃ ┗Re:乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 honokani 15/2/3(火) 12:54 ┗Re:乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 サンシロウ 15/2/13(金) 9:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 乾燥付洗濯機の乾燥時に排水がボコボコ音 ■名前 : honokani ■日付 : 15/2/2(月) 18:59 -------------------------------------------------------------------------
初めて投函させて頂きます。 今戸建住宅の改修工事後に、乾燥付洗濯機の乾燥時に排水からボコボコと音がすると、クレームがあります。 乾燥時に排水音がする原因が全く分からなくお知恵をお借りできれば助かります。 宜しくお願い致します。 |
質問をされるときは、少しでも回答が得られやすいように できる限り状況、情報を書かれた方が良いかと思います。 例えば、以前は排水口にトラップが無かったけれど、洗濯機パンを 付けたとか、トラップ付の排水金具を付けたとか、洗濯機はどこの メーカーの型番は何とか、・・・・ですね。 おそらく想像するに、排水口にはトラップが有るのでしょうね。 もしかして洗濯中(洗い動作中)にも排水が少し漏れてはいませんか? 洗濯機の排水弁に糸くずや何かが引っかかっていて、乾燥中にエアーが 漏れて行くとは考えられないでしょうか? どうも排水管等の問題ではなくて、洗濯機本体の問題のような気がする のですが、どうでしょうか? 少ない情報のなかで、こんな事を想像してみました。 |
質問の内容不足で申し訳ございませんでした。 洗濯排水はカセット式のトラップが設置されています。 以前は防水パンが設置されていましたが、改修後、洗濯パンが取り付けられ無い間口になってしまい、カセット式になりました。 改修後にお客様が洗濯機を新しくしています。 床下の排水管ですが、洗濯、洗面、台所排水が合流されています。 排水管口径は75になります。上流が台所排水になり、口径が50でしたので、台所排水立ち上りまで75に変更し、台所排水の下流側に低水位通気弁を設けました。 乾燥機の排気とは全く考えがありませんでした。 本当にお知恵を頂き有難うございました。 今後は質問内容を細かく記載し投函させて頂きます。 |
乾燥機の排気が排水管へ送り込まれるタイプの洗濯乾燥機の可能性があります。 風が送られるので、風圧で洗濯パンのトラップ封水がポコポコ言うのかも しれません。 |
右目のパンダさん、ご回答有難うございます。 やはり乾燥機の排気による風圧が考えられるのですね。 お知恵を頂き本当に有難うございました。 |
洗濯機の種類ですが、簡易乾燥付洗濯機のなかには乾燥工程で水道水を使用する物があるようです。少しでも乾いた空気を送るために、少量の水道水で冷却して結露させ、乾燥させている様です。今回の洗濯機にこの様な機能が付いているかはわかりませんが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━