Page 3042 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコン先行配管について momo 15/6/17(水) 19:55 ┣Re:エアコン先行配管について masa 15/6/18(木) 0:39 ┗Re:エアコン先行配管について 管理人(Yoh) 15/6/25(木) 15:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコン先行配管について ■名前 : momo ■日付 : 15/6/17(水) 19:55 -------------------------------------------------------------------------
マンションのエアコン先行配管について教えて下さい。 洋室、和室、リビングにエアコンをそれぞれ取付たいのですが、スリーブが洋室に1個所(φ75)しかありません。 和室には給気口(φ120)が上下2個所あるのですが、こちらの給気口1個所を先行配管の為に利用することは可能でしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
給気口が、24時間換気や、台所のレンジフードの給気用に設置されている場合は、それを塞いでしまった場合は、違法建築物になってしまいます。 マンションが賃貸か、分譲かで判断が変りますが、建物の取り扱い説明書等に注意事項は明記されているはずなので、確認してみてください。 24時間換気用の給気口は、建築基準法施行令で規定されているので、塞ぐ事は不可能ですが、レンジフードの給気口については、指導事項なので、レンジフード使用時に開放出来る窓があるならば、法律違反にはなりません。 |
momo さん レスがついていますので、 確認していれば、返信をお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━