Page    3046
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼AHUの設定温度について  kojiro 15/6/30(火) 1:52
   ┗Re:AHUの設定温度について  masa 15/6/30(火) 21:19
      ┗Re:AHUの設定温度について  kojiro 15/6/30(火) 21:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : AHUの設定温度について
 ■名前 : kojiro
 ■日付 : 15/6/30(火) 1:52
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっています。

勉強中のビルメンです。
間違った表現等あったらすみません。

AHU3台で空調を行っている部屋があるのですが、
いつも部屋が暑いとクレームがきます。
湿度が高めにでてしまう部屋なので、蒸し暑いのですが、
部屋の設定温度は28℃固定で、下げてはいけない事になっています。

先輩が、ならば1台を停止させて、2台運転させれば、
その2台は負荷が大きくなる為フル運転となって、
よく冷えるようになるというのですが、
そんな事ありえるのでしょうか?

ファンはインバータ制御なので、1台ごとの風量は増えるかもしれませんが、
部屋の設定温度を下げない限り、
冷温水弁が開かなくて意味ないのでは?と思うのですが・・・
そんな事をしていいのか不安です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:AHUの設定温度について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/6/30(火) 21:19  -------------------------------------------------------------------------
   現在の運転状態がわからないので、なんとも言えませんが、室内顕熱負荷に対して、AHU2台で対応可能な状態(吹出温度差が10~12℃程度、室温設定が28℃の場合は、吹出温度が18℃~16℃程度)ならば、2台運転で冷水コイル温度を下げる事が可能かもしれません。
インバーター制御を行っているならば、冷水コイルの制御弁全開から、送風量を上げる設定になっていると思います。(制御弁と送風量を並列で制御している可能性もありますが、送風動力低減の為には、制御弁全開から、送風量を増やした方が有効です)
冷水コイル温度が下がれば、冷水コイル出口空気の露点温度が下がりますから、結果的に除湿量が増えます。
したがって、3台運転の場合より低湿度になる可能性があります。
湿度を一定に制御する場合は、冷水コイルを露点温度制御にする必要がありますが、再熱コイルが無い場合は、送風温度が低負荷時に下がりすぎるので、一般空調では、あまり採用されません。(最近はバイパスユニット式のAHUは販売されていないので、バイパス制御も採用できません)
運転状態を測定してみて、2台運転を試してみるのが良いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:AHUの設定温度について  ■名前 : kojiro  ■日付 : 15/6/30(火) 21:59  -------------------------------------------------------------------------
   レス有難うございます。
masaさんの書き込みにはいつも勉強させて頂いています。

分かりやすい説明ありがとうございます。
なるほど冷水弁全開の時間を増やしてやるという事ですね?
そうすれば露天温度も下がると。

可能性がある話しという事を聞けてスッキリしました。
データを測定してみます。
ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3046





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━