Page 3049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スパンドレル箇所のエアコン配管処理 MITSU8 15/7/8(水) 7:03 ┗Re:スパンドレル箇所のエアコン配管処理 masa 15/7/8(水) 7:44 ┗Re:スパンドレル箇所のエアコン配管処理 FUKUBE 15/7/8(水) 19:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スパンドレル箇所のエアコン配管処理 ■名前 : MITSU8 ■日付 : 15/7/8(水) 7:03 -------------------------------------------------------------------------
露出配管の穴あけ予定箇所がスパンドレルで45分耐火の処理を 要求さr見合った処理部材を探しております。 外壁の壁厚が20mmのため、因幡電工の耐火キャップマンションタイプNの 認定工法外となってしまいます。 このほかに外壁箇所に見合った部材をご存じの方、 知恵を御菓子頂けないでしょうか。 |
スパンドレルに該当する外壁が45分耐火構造ならば、外壁20mmであっても、内側に仕上げがあるのでは無いでしょうか? その場合は、中空壁として、認定基準に合うと思いますが? 中空壁として扱えない場合は、保温材を不燃材料(ロックウール)などに変えれば、配管が金属管(銅管)なので、構造基準には適合します。(保温材の結露の危険性はあります) それ以外の方法としては、スパンドレルの範囲から外れた位置に穴あけする事になります。 |
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━