 ▼泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差が開いたとき?  若はげ25号 15/8/18(火) 22:23
   ┗Re:泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差  masa 15/8/19(水) 10:32
      ┗Re:泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差  若はげ25号 15/8/19(水) 23:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差が開いたとき?
 ■名前 : 若はげ25号
 ■日付 : 15/8/18(火) 22:23
 -------------------------------------------------------------------------
   駐車場に設置の泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差が開いた場合、

泡が噴き出ることがあるのでしょうか??

例えば1次側が10sF/㎤ 2次側が15sF/㎤若しくはそれ以上になった場合。

暑い日が続いて圧が上がった場合吹いたりすることがあるのでしょうか?

そのようなことがある場合圧力をどのようにして抜けばいいのでしょうか???

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差  ■名前 : masa  ■日付 : 15/8/19(水) 10:32  -------------------------------------------------------------------------
   2次側配管は、検知ヘッド以外は充水されていないので、圧力が上昇しただけではアラーム弁は動作しませんし、泡ヘッドから吹き出す事は無いです。
ただ、異常圧力により検知ヘッドが破壊され、結果として流水した場合は、2次側配管の流水を検知して選択弁及びアラーム弁が動作する事になります。
通常は、周囲温度による圧力上昇程度では、検知ヘッドの破壊にいたる事はありませんが、検知ヘッドの老朽化などにより、動作する可能性はあります。
消防設備業者に相談してみてはいかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:泡消火設備のアラーム弁の一次側と2次側の圧力差  ■名前 : 若はげ25号  ■日付 : 15/8/19(水) 23:43  -------------------------------------------------------------------------
   早々のご回答ありがとうございました。
築20年以上たつビルなので点検業者に確認を取ってみます。
ありがとうございました。