 ■題名 : ガス消費量について
 ■名前 : のむら
 ■日付 : 15/10/1(木) 19:16
 -------------------------------------------------------------------------
   初心者ですが御教示ください。
フライヤーのガス消費量が0.65m3/hと書いてありましたが
kwに換算する場合はどのようにしたら良いでしょうか?



 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス消費量について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/1(木) 21:58  -------------------------------------------------------------------------
   ガスの種類によって異なります。
たとえば、一般的な都市ガスの13Aの場合は、45MJ/Nm3ですから、45MJ/Nm3×0.65m3/h÷3600s/h=0.008125MJ/s→8.125kJ/s→8.125kWとなります。
kwは、kJ/sです。
ガス種別毎のm3当たりの熱量[MJ]がわかれば、同様の計算で求められます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス消費量について  ■名前 : のむら  ■日付 : 15/10/2(金) 10:47  -------------------------------------------------------------------------
   仕様は都市ガスでした。機器表については15Aと書いてありましたが。こちらは配管の接続の口径で良かったというこですよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス消費量について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/2(金) 18:25  -------------------------------------------------------------------------
   15Aというガス種別は無いので、それは配管口径でしょう。
ほとんどの都市ガス事業者は、天然ガス12Aもしくは13Aに転換済みのはずですが、まれに5Cなどのガス種別が残っている地域があります。
ガス種別は、ガス事業者に問い合わせてください。(標準発熱量も教えてくれるはずです)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス消費量について  ■名前 : のむら  ■日付 : 15/10/2(金) 18:52  -------------------------------------------------------------------------
   masa様 教えて頂きありがとうございました。参考にしてみます。