 ■題名 : 音について教えて下さい
 ■名前 : やま
 ■日付 : 15/11/25(水) 19:39
 -------------------------------------------------------------------------
   機械設備してます。音について悩んでるんで、教えて下さい。室内で70デシベルの騒音があったとき、壁をとおって屋外で何デシベルになるか知りたいです。ちなみに壁の仕様は押出成形セメント60mm+グラスウール50mm+石膏ボード12.5mmです。ネット、本読んでもわかりません。教えて下さい。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:音について教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 15/11/25(水) 21:22  -------------------------------------------------------------------------
   押出成型セメント板の透過損失は、平均33dB程度です。
室内の内面に全て吸音材を施工した場合は、反射のよる増幅は微小と考えられるので、屋外への透過音レベルは、70-33=37dB程度と推定されます。
騒音源の音響レベルがPWLの場合は、騒音レベルに変換する必要があります。
なお、室内側に吸音材を貼らない場合は、反射による増幅がおきるので、PB表面にグラスウール吸音材を施工した方が良いです。
押出成型セメント板+GW50mm+PB9.5の場合は、押出成型セメント板単体より、10~15dB程度透過損失が増加します。(500HZ以下はあまり効果はありません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:音について教えて下さい  ■名前 : さくら  ■日付 : 15/11/26(木) 10:12  -------------------------------------------------------------------------
   騒音の検討をしたいのだと思いますが。
室内の騒音が70㏈で、壁の透過損失TL=40㏈ならば、室外では、70-40=30㏈と計算上はなります。

あくまでも計算上の話です、騒音計で実測して確認してください。
勉強になりますよ。
masaさんの紹介にもあります、小野測器のHPを隅から隅まで精読してみてください。すごく勉強になります。

少し専門的になりますが、騒音が70㏈といっても、発生騒音の周波数も問題になります。低いのか高いのかです。周波数分析を行って、問題となる周波数の対策を行います。吸音+遮音で行えばいいはずです。

実験室の様な環境ならば、計算で求めることができますが、実際の現場となると、建物からの漏れとか、暗騒音の問題とか、いつの騒音値の総合的検討が必要になります。
masaさん紹介の書籍にも目を通してみてください。
参考までに。