Page 3106 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙について教えて下さい 笹 15/11/26(木) 17:03 ┗Re:排煙について教えて下さい masa 15/11/26(木) 21:30 ┗Re:排煙について教えて下さい 笹 15/11/26(木) 21:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙について教えて下さい ■名前 : 笹 ■日付 : 15/11/26(木) 17:03 -------------------------------------------------------------------------
排煙について教えて下さい。聞きたいないようですが、排煙用のルーフファンはありますか?排煙用ルーフファンがあった場合、普段は24h換気用に使用して排煙が必要時、スイッチ、制御などで排煙風量を出すというのは可能ですか?教えて下さい。よろしくお願いします |
建築基準法で、原則として、排煙設備と換気設備は兼用出来ない事になります。(排煙口は常時閉鎖である必要がある為) 国土交通大臣認定を取れば、使用できる可能性がありますが、排煙ダクトと換気ダクトを分離する必要があります。(単一排煙区画で、排煙ファンが専用の場合は兼用可能な場合があります) したがって、一般的な方法では、建築確認を取れません。 なお、ルーフファン形式の排煙機は存在します。 なお、排煙風量は、1m3/min・㎡以上、24h換気は、換気回数が0.3回/h(住宅の居室以外)以上なので、階高がよほど高い建物で無い限り、風量比で60倍程度になります。 したがって、一般的にはそこまで風量を下げる事は不可能です。 排煙と24h換気の兼用は不可能でしょう。(省エネを考えたら、24h換気の送風機を設置した方が得策です) |
やっぱりダメですよね。ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━