Page 3107 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼カラオケルーム の換気について あーる13 15/11/26(木) 19:09 ┗Re:カラオケルーム の換気について masa 15/11/26(木) 21:01 ┗Re:カラオケルーム の換気について あーる13 15/11/28(土) 11:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : カラオケルーム の換気について ■名前 : あーる13 ■日付 : 15/11/26(木) 19:09 -------------------------------------------------------------------------
ご意見をお聞かせください。 今度、イン店舗でカラオケを計画する予定があります。 換気能力について迷っています。 代表室データ 床面積9.9㎡ 天井高2.6H 容積25.74㎥ 収容12人 給気:廊下に給気、パスにて各室 排気:シロッコファンに各室ダンパーと消音フレキ 今考えてるいる算定は、20*9.9㎡/0.8㎡≒250㎥/h(9.7回/時)を計画しています。 不足でしょうか? 市町村の基準などではN=2などありますが、なかなか根拠としてよいのかわかりせん。 経験談などを聞かせて頂ければ幸いです。 |
代表室が9.9㎡で、収容人員12名ですから、N=9.9/12=0.825㎡/人となります。 建築基準法では、20Af/Nですが、建築物衛生法(ビル管法)適合には、25m3/h・人が必要です。 また、たばこ換気を考慮した場合は、60m3/h・人、労働安全衛生法適合で35~45m3/h程度となります。 収容人員12人の場合は、建築基準法無窓居室→12×20=240m3/h、建築物衛生法→12×25=300m3/h、たばこ換気(喫煙率50%)→12×0.5×60+12×0.5×25=510m3/h、労働安全衛生法→12×45=540m3/h 単純に一番大きい換気量を選べば、540m3/hとなり、540/(9.9×2.6)≒21回/hとなります。 ちなみに、健康増進法で分煙が規定されていますので、廊下とのドアのサイズが、仮に0.8m×2.0mH=1.6㎡の場合は、ドア開口に対する気流は、0.2m/s以上と規定されているので、1.6㎡×0.2m/s=0.32m3/s→1,152m3/hが必要になります。(階毎に分煙して、階で換気を完結すれば、これは必要では無いです) 廊下で喫煙室側に0.2m/sの気流がおきるように給気口の位置を設定してもかまいません。(廊下が1.2m×2.1mH=2.52㎡の場合は、2.52㎡×0.2m/s×3,600s/h≒1,815m3/h必要) なお、実測等では、喫煙時には85m3/h・人程度の換気量が無いと建築物衛生法のC02基準に適合出来ない事が報告されています。 |
ご指導いただきありがとうございます。 喫煙計画などを踏まえて打ち合わせをします。換気量からすると空調負荷もかなり必要になると思われますのであわせて検討してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━