▼廃熱ボイラーの缶水について 小斉藤 16/1/6(水) 20:57
┗Re:廃熱ボイラーの缶水について masa 16/1/9(土) 16:03
┗Re:廃熱ボイラーの缶水について 小斉藤 16/1/10(日) 15:38
───────────────────────────────────────
■題名 : 廃熱ボイラーの缶水について
■名前 : 小斉藤
■日付 : 16/1/6(水) 20:57
-------------------------------------------------------------------------
| 缶水を毎日、水質検査をしております。根拠はわかりませんが伝導率について、点検表の規定値では4000μS/cm以下となっております。最近1週間ほど前より3桁の測定値となっており、低すぎても問題ないか判らず、投稿いたしました。どうぞ、皆様のご意見ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:廃熱ボイラーの缶水について
■名前 : masa
■日付 : 16/1/9(土) 16:03
-------------------------------------------------------------------------
| 極端に低い場合は、PH計などの検出値に影響があるようですが、500〜900μS/cm程度ならば、異常と言うことは無いでしょう。
ブローが多かったり、給水の水質変化、薬注量に変動は無かったのでしょうか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:廃熱ボイラーの缶水について
■名前 : 小斉藤
■日付 : 16/1/10(日) 15:38
-------------------------------------------------------------------------
| 給水の水質については気にしていませんでしたが、ブロー量は100にあわせていたものが、120まで増えていました。発停を繰り返しているうちの誤差もあり得ましたし、この程度で影響は出ないと感じていたのですが。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━