Page    3115
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼廃熱ボイラーの缶水について  小斉藤 16/1/6(水) 20:57
   ┗Re:廃熱ボイラーの缶水について  masa 16/1/9(土) 16:03
      ┗Re:廃熱ボイラーの缶水について  小斉藤 16/1/10(日) 15:38

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 廃熱ボイラーの缶水について
 ■名前 : 小斉藤
 ■日付 : 16/1/6(水) 20:57
 -------------------------------------------------------------------------
   缶水を毎日、水質検査をしております。根拠はわかりませんが伝導率について、点検表の規定値では4000μS/cm以下となっております。最近1週間ほど前より3桁の測定値となっており、低すぎても問題ないか判らず、投稿いたしました。どうぞ、皆様のご意見ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:廃熱ボイラーの缶水について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/1/9(土) 16:03  -------------------------------------------------------------------------
   極端に低い場合は、PH計などの検出値に影響があるようですが、500~900μS/cm程度ならば、異常と言うことは無いでしょう。
ブローが多かったり、給水の水質変化、薬注量に変動は無かったのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:廃熱ボイラーの缶水について  ■名前 : 小斉藤  ■日付 : 16/1/10(日) 15:38  -------------------------------------------------------------------------
   給水の水質については気にしていませんでしたが、ブロー量は100にあわせていたものが、120まで増えていました。発停を繰り返しているうちの誤差もあり得ましたし、この程度で影響は出ないと感じていたのですが。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3115





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━