 ▼SUS スパイラルダクトの板厚は亜鉛と同じ?  パシ 16/1/26(火) 14:42
   ┗Re:SUS スパイラルダクトの板厚は亜鉛と同じ?  masa 16/1/28(木) 1:20
      ┗Re:SUS スパイラルダクトの板厚は亜鉛と同じ?  パシ 16/1/29(金) 14:46

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : SUS スパイラルダクトの板厚は亜鉛と同じ?
 ■名前 : パシ
 ■日付 : 16/1/26(火) 14:42
 -------------------------------------------------------------------------
   このたび西日本地方のとある工場で給気・排気ダクト工事(増設・改修)を
行うことになり、ほとんどのダクトをSUSで敷設する事となりました。


それで、先方に施工要領書を提出するのですが、
仕様について不明点が多く、板厚等についてどうすれば良いか
色々探してみたのですが、納得する答えを見つけることができませんでした。

板厚選定時は、風量と静圧からクリモトの表を見て決定したので、
問題はないと思うのですが、施工要領書の作成で困ってしまいました。


先輩に尋ねたところ、国土交通省仕様の亜鉛鉄板と
同じじゃないかと言われたのですが、
本当にそれでよいのか確信が得られていないので、
作成できぬまま時間だけが過ぎる日々です。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SUS スパイラルダクトの板厚は亜鉛と同じ?  ■名前 : masa  ■日付 : 16/1/28(木) 1:20  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には、発注仕様書で規定されている、標準仕様書によるべきですが、SUSダクトについての規定が無いのであれば、質疑書を提出して、JIS A4009によるかを確認してみてはいかがでしょうか?
JIS A4009の場合は、SUS製低圧スパイラルダクトの板厚は、以下のとおりです。

ダクト径560以下:板厚0.5
560超~800以下:板厚0.6
800超~1000以下:板厚0.8
1000超:板厚1.0

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SUS スパイラルダクトの板厚は亜鉛と同じ?  ■名前 : パシ  ■日付 : 16/1/29(金) 14:46  -------------------------------------------------------------------------
   ご返答ありがとうございます。


標準仕様書で規定が見つからなかったので、
JIS A4009の仕様で先方と協議に行ってこようと思います。