   設備設計に入所した新人です

集合住宅の換気設計で、24時間換気扇をUBに設け、この換気扇で便所の換気も考えています。

2・3室用換気扇の静圧計算は吸込側も考慮するのでしょうか?
吸込側は考慮しなくても良いのでしょうか?

24時間用 50m3/h 便所 50m3/h 浴室 50m3/で 設計風量150m3/hを想定し、静圧計算だけなのですが、良くわかりません。

吸込側の配管が長くなったり、曲管が増えると、圧損も大きくなると思うのですが

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2・3室用換気扇  ■名前 : masa  ■日付 : 16/1/14(木) 23:51  -------------------------------------------------------------------------
   吸込側の延長ダクトと制気口の組み合わせで、最も圧力損失が大きくなる系統の圧力損失を加算する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2・3室用換気扇  ■名前 : ぐりぐり  ■日付 : 16/1/15(金) 16:47  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2・3室用換気扇  ■名前 : 和・かず  ■日付 : 16/1/19(火) 14:48  -------------------------------------------------------------------------
   24時間用 50m3/h 便所 50m3/h 浴室 50m3/で
設計風量150m3/hを想定ですが

某メーカ 出荷時の風量比率 1.5:1.0:1.0
150(m3/H)の場合 UB=64 洗面=43 便所=43(m3/H)
となり均等に風量分割できる機種は,
なかったと思います。

選定メーカーを確認して見てください。