Page 3123 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴室暖房 shiochichi 16/2/3(水) 18:34 ┣Re:浴室暖房 さくら 16/2/4(木) 7:47 ┃ ┗Re:浴室暖房 shiochichi 16/2/4(木) 7:51 ┣Re:浴室暖房 Em7 16/2/4(木) 8:58 ┃ ┗Re:浴室暖房 shiochichi 16/2/4(木) 11:43 ┣Re:浴室暖房 水道屋の修繕担当 16/2/4(木) 17:04 ┃ ┗Re:浴室暖房 shiochichi 16/2/4(木) 17:11 ┣Re:浴室暖房 shiochichi 16/2/4(木) 17:14 ┣Re:浴室暖房 せきやん 16/2/4(木) 17:26 ┃ ┗Re:浴室暖房 shiochichi 16/2/4(木) 17:36 ┃ ┗Re:浴室暖房 せきやん 16/2/5(金) 8:34 ┃ ┗Re:浴室暖房 shiochichi 16/2/5(金) 8:41 ┃ ┗Re:浴室暖房 せきやん 16/2/5(金) 12:51 ┗Re:浴室暖房 リストラ予備軍 16/2/5(金) 9:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴室暖房 ■名前 : shiochichi ■日付 : 16/2/3(水) 18:34 -------------------------------------------------------------------------
老人介護施設の浴室で寒いのでなんとかしてほしいとの要望。 浴室の排気による給気のドラフトなので、排気を止めて見て下さいと 提案しました。 客先にて別の介護施設を見学した際に 浴室にエアコンが付いていたのでうちの付けたいとのこと。 写真を見せて頂きましたが天カセのファンコイル?かなって感じでした。 どなたか浴室に設置できる空調機を御存知な方はいらっしゃいますか? 無理やり標準機のエアコンorファンコイルを設置しているとしか思えないのですが どう思いますか? |
エアコン系でなく浴室で使えるふく射暖房機の検討をしてみてはいかがでしょうか。 |
返答ありがとうございます。 現地にはすでにパネルヒーターが付いています。 増設を提案しましたが、ヒーターの側にいないと 暖かくないと不評です。 エアコンの印象が非常に強い様です。 |
設置したことはありませんが、天吊りの厨房用エアコンとかどうなんでしょうね。普通に考えると外調機を給気側に設置でしょうか。 |
返答ありがとうございます。 それも考えましたけどね~ 湿気が怖いですよね・・・ |
温水熱源であれば、パーパスに一般家庭用がありますが、小さすぎますか? |
返答ありがとうございます。 特老の施設なので浴室が広いのですよね・・・ 厳しい気がします。 |
ちょっと考えたのですが、 収まり検討用ですが ダクト挿入型の電気ヒーターで脱衣所の空気を加熱して 浴室に入れちゃう方法は? 消防への届出や制御の問題はありますが・・・ |
給気がどこから入っているか分かりませんが 浴室前の更衣室天井当たりに、電気ファンヒーター(ダクト接続型)を設置し 浴室内へ給気したらどうですか。 送気温度制御とし、給気については、更衣室へ供給。更衣室はエアコンで 空調を実施 電気ファンヒーターには、温度ヒューズ等保護装置を組み込む。 ダクトにて、浴室内へ供給するため 漏電等は起こりにくいと思いますが。 浴室の大きさ等分からないので、当面の考えです。 |
返答ありがとうございます。 電気ファンヒーターって既製品のメーカーを御存知ですか? |
日本シーズ線(株)は、特注で色々作ってくれると思います。 PS工業(株)の電気ヒーターをダクトに組み込んで作れますよ。 |
>日本シーズ線(株)は、特注で色々作ってくれると思います。 >PS工業(株)の電気ヒーターをダクトに組み込んで作れますよ。 ちょっと調べましたが、 東京都は天井内に電気ヒーターの火災予防条例で禁止されている様です。 |
四国の田舎もんで、東京都の条例は、知りませんでした。 ボイラー等の排ガスダクトも断熱しても駄目なんですか。? ダクトの外部断熱、制御温度を35~40℃程度までしか上げない方式 (過熱防止サーモ +可溶ヒューズ等)等、安全対策しても駄目なのですか。 温度が100℃以上になり火災となるため駄目だとの解釈だと思いますが。 一度、消防に相談してはいかがでしょうか。 室内露出では、駄目ですか。 松山市の温水プールの再暖室に、設置済みです。(天井した 露出ですが。) まあ、交渉してみるべきだと思います。 |
直接の回答ではないのですが 私見をひとつ そうなんです。歳を重ねるごとに寒さが染み入ります。 コールドショックで心臓麻痺などいやですから 今年からはじめました。 まず脱衣室: 湯張りのときに石油ファンヒータをつけます 部屋中を暖めます。 何しろ 設置工事がないのでお手軽で 燃費も灯油安で助かります。 でも狭い部屋で設定温度を上げると酸欠警報で停止します そこそこの温度で。 (このヒータはここが通年の定位置となるでしょう。) 電気輻射ヒータは 当たる面はいいのですがそれ以外は寒い!。それにサーモス タットが無いので通電しっぱなし タオルがかかって火災などいやですから・・ 浴室: 湯張り開始とともにシャワーで湯張り補助をします。湯気が部屋中に広が り 壁天井に結露して凝縮熱伝達で俊足温度上昇。 これも設置工事なし。ランニングコストもガス代にちょっと上乗せ 自動湯張り のお知らせコールを聞き逃さないように。 それと忘れていけないのが仕舞い湯のときに窓明け これを怠るとカビ発生促進 で大変!そして ファンヒータを消して おやすみなさい。 ps. コーギーとスコティッシュフオールドのトイレが脱衣室を共有しています。 勝手に戸を開け入室するのですが 閉めることをしません。 錘とプーリー ス テンワイヤーでリビングに設置した自動閉止装置を追加しなければ・・・ それまでは 心張り棒で入室不許可 ごめんねジロ~ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━