Page    3124
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼集中給気の静圧計算  ゆう 16/2/4(木) 7:56
   ┗Re:集中給気の静圧計算  名前だけの建築士 16/2/4(木) 11:45
      ┗Re:集中給気の静圧計算  ゆう 16/2/4(木) 20:20
         ┗Re:集中給気の静圧計算  ええかげんな建築士 16/2/6(土) 10:17
            ┗Re:集中給気の静圧計算  ゆう 16/2/6(土) 17:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 集中給気の静圧計算
 ■名前 : ゆう
 ■日付 : 16/2/4(木) 7:56
 -------------------------------------------------------------------------
   一箇所から給気し、そこから枝分かれして枝分かれした先に各々給気ファンを
付けるのですが、その場合のそのファンの静圧計算の仕方がわかりません。
そのファン分の風量だけですべてのダクトを計算して良いものか、
そのダクトを通る風量で静圧計算していくものか・・・
だれか分かる方いらっしゃいますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集中給気の静圧計算  ■名前 : 名前だけの建築士  ■日付 : 16/2/4(木) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   分かるかわかりませんが、出来れば
簡単なフローシート(FAN位置が分かるもの)を
付けていただけませんか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集中給気の静圧計算  ■名前 : ゆう  ■日付 : 16/2/4(木) 20:20  -------------------------------------------------------------------------
         ガラリ   
       I
       I
       I
       I-------ファン--- ⇒
       I
       I
       I-------ファン--- ⇒

このようになります。
各ファンに対するダクトの静圧計算の方法は
どのようになりますか?
ファンの風量が100CMHづつの場合、ダクトを共有している部分は
風量200CMHで静圧計算をするのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集中給気の静圧計算  ■名前 : ええかげんな建築士  ■日付 : 16/2/6(土) 10:17  -------------------------------------------------------------------------
   添付図を参考にしてください
1-2の間は、A,Bのファン風量の合計で
圧損計算を行います。
2の分岐抵抗もAに入れます。
Aのファンの方は、それに2-5の圧損を
加算します。
2-3の間は、Bのファン風量で計算します。
Bのファンの圧損計算は、1-2+2-7の合計となります。
これで求められたものは、厳密に言うと静圧損失ではなく
全圧損失になります。

必要静圧=1.1(余裕係数)×(全圧損失-ファン吐出動圧)
まぁ実際は、全圧損失とほとんどイコールになると思います。

注意しなければいけないのは、A,Bのファンは、
同じようなファンでなければ、なりません
大きく性能曲線が、異なるようなものは、
弱い方が、機能しなくなると思います。
それと吸い込み系統の風速は、2~3m以下が、いいと思います。
それ以上だと、並列運転になり思った風量が、出せない
可能性があると思います。
出来れば、A,Bファンは、独立単独運転のほうがいいように思います。
今回は、ファンのみですが、パッケージエアコンなどで
ダクティングをよく考えないで、並列運転等をすると
後々結構、面倒になります。
うまく説明できたのかわかりませんが
参考にしてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集中給気の静圧計算  ■名前 : ゆう  ■日付 : 16/2/6(土) 17:43  -------------------------------------------------------------------------
   とっても分かりやすい説明ありがとうございました。
ものすごく参考になりました。
これでなんとか計算していけます。
ダクトが分岐したところにはチャッキダンパーを付けて
お互いのファンが引き合わないようにしようと思っています。
本当にありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3124





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━