 ▼FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  みかん 16/2/18(木) 0:19
   ┣Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  LA 16/2/18(木) 10:52
   ┣Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  masa 16/2/21(日) 0:54
   ┗Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  みかん 16/2/24(水) 15:39
      ┗Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  kaTz 16/2/26(金) 8:29

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?
 ■名前 : みかん
 ■日付 : 16/2/18(木) 0:19
 -------------------------------------------------------------------------
   宜しくお願いします。

煙突(排気筒)の防火ダンパー禁止に関して、
以下の点、ご教授願います。

建築設備設計 施工上の運用指針 2013年版には
添付ファイルのごとく、煙突(排気筒)の防火ダンパー禁止の記載がありますが、

例えば、
室内の空気を汚さない強制給気強制排気のFF式ストーブであっても
当該指針が適用され、排気筒内に防火ダンパーを設置することは禁止されているのでしょうか?

ご教授頂きたくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  ■名前 : LA  ■日付 : 16/2/18(木) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   防火ダンパーを付けた場合、
強制排気式のFFストーブであっても
ダンパーが作動してしまい、排気不良になります。

排ガスによる中毒による死亡事故がありますので、
お気を付け下さい。

排気不良センサーがストーブ本体に付いているから
万が一あっても、エラーが出るから・・・・・と、安心だと思わないで下さい。

長期間使用によって、排気管に穴が空いたり、
排気管の接続部不良でそこから排気が漏れる事で
センサーが働かずに吸気が普通に行われる事で、燃焼が持続。
排気ガスが室内に充満して死亡した例が過去多数あります。

施工してそれが要因で死亡してしまえば、
知らぬ存ぜぬは通りませんので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  ■名前 : masa  ■日付 : 16/2/21(日) 0:54  -------------------------------------------------------------------------
   燃焼機器に直結される排気筒は、煙突として扱われるので、どのようなものでも、防火ダンパーの設置は禁止されています。
なお、FF式の給気筒に関しては、その規定は適用されませんが、「ガス機器の設置基準」では、給気筒においても、酸欠事故を誘発するので、排気筒と同等の扱いとして、防火ダンパーは設置しない事とする規定がなされています。
なお、給気筒部分に関しては、有効な給排気トップ等に接続されている場合は、100cm2以下の防火おおいに該当するものとする事が規定されています。(各メーカーのFF機器用の給排気トップは、建築基準法に適合するように制作されています)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  ■名前 : みかん  ■日付 : 16/2/24(水) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   LAさん、masaさん

早々にお返事頂き有難うございます。
FF式でも安心してはいけないのですね。

また、給気筒も排気筒と同様に防火ダンパー設置不可なんですね。
建築設備設計 施工上の運用指針 2013年版 には
そこまで記載がなかったので、非常に勉強になりました。
どうも有難うございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FF式ストーブでも排気筒の防火ダンパーは禁止でしょうか?  ■名前 : kaTz  ■日付 : 16/2/26(金) 8:29  -------------------------------------------------------------------------
   参考までに聞きたいのですが、給排気筒になぜダンパーをつけようと思ったのですか?
教えてもらえますか?