Page    3139
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼雨水U字溝について  りょうた 16/3/15(火) 19:00
   ┣Re:雨水U字溝について  LA 16/3/15(火) 22:20
   ┣Re:雨水U字溝について  masa 16/3/15(火) 23:30
   ┃  ┗Re:雨水U字溝について  Em7 16/3/16(水) 8:57
   ┃     ┗Re:雨水U字溝について  masa 16/3/16(水) 16:29
   ┃        ┗Re:雨水U字溝について  Em7 16/3/16(水) 17:23
   ┣Re:雨水U字溝について  りょうた 16/3/16(水) 7:21
   ┗Re:雨水U字溝について  こてつ 16/3/16(水) 9:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 雨水U字溝について
 ■名前 : りょうた
 ■日付 : 16/3/15(火) 19:00
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、機械設備設計をしているものです。雨水のU字溝の算定方法について教えて下さい。浸透マスと浸透マスの間にU字溝を設けようと考えています。流速など、なにがわかればU字溝の大きさ、深さが出せるか教えて下さい。きいてばかりで、申し訳ないですが本当に困っています。なにかサイトのURLでも構いません。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : LA  ■日付 : 16/3/15(火) 22:20  -------------------------------------------------------------------------
   最低限の情報として必要なのは
どの地域に設置するかによっても違います。

おおまかな数値は理科年表を使って、
各地の最大降水量を調査します。

自治体の土木部、都市計画関連の課に確認するのも良いかも知れません。

設置する場所が建物の雨水であれば
図面上から屋根面積・壁面面積等を全て計算し、
その地域ごとの降水量数値を換算します。

縦管1本あたりの数値よりも降水量が
多い場合は縦管の数を増やして許容値を上げます。

U字講での計算も似た形で応用が出来ます。
一番良いのは上記の降水量を算出して、
側溝メーカーに問い合わせる手もあります。

計算式を全てここに書くのは困難ですので、
参考になりそうなページを貼付けします。

http://www.matsusaka-kosan.co.jp/niji/pdf/ryuusoku.pdf

もし、上記のビル関連であれば空気調和衛生工学会で出している
給排水・衛生設備の実務の知識を参考にして
おおよその値を算出して下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/3/15(火) 23:30  -------------------------------------------------------------------------
   まず、U字溝を浸透桝の間に設置すると言う事は、U字溝で敷地の集水を行うと言う事でしょうか?
U字溝で集水を行う場合は、U字溝で集水する部分を分割して、U字溝の集水量を算出します。
集水量は、降雨強度で算出します。
一般舗装の場合は、流出係数0.85で敷地流出量を算出します。(安全を考える場合は、1.0としてもかまいません)
その他の場合は、浸透性舗装で0.4、緑地で0.2とします。(屋根面は0.9ですが、1.0としてもかまいません)
降雨強度は、道路工の標準設計降雨強度を利用すれば良いでしょう。
https://www.road.or.jp/books/pdf/image_01.pdf
なお、近年はゲリラ降雨等が多いので、標準設計降雨強度の1.2倍程度で設定する場合もあります。
なお、雨水抑制を行っている場合は、地域毎の最大降雨強度が指定されている場合もあります。
U字溝の集水量が決定されれば、その区間で流下する雨水量を加算して、最大負荷流量を決定します。(雨水縦樋の雨水量も排水する場合は、加算します)
流速は、最大負荷流量で、0.6~1.0m/s程度になるように、クッター又はマニングの式でU字溝断面を決定します。
水深は、余裕を見て80%、勾配は敷地形状によりますが、浸透桝で浸透させる為に、1/200程度で設定します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : Em7  ■日付 : 16/3/16(水) 8:57  -------------------------------------------------------------------------
   浸透桝と浸透桝の間のU字溝の場合、逆勾配にするのも有りですか?浸透できない雨水をオーバーフローさせるという考え方です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/3/16(水) 16:29  -------------------------------------------------------------------------
   すべて宅内処理なら、設計者の考えによりますが、オーバーフローを宅外に放流する場合は、標準勾配もしくは、勾配無しで、逆勾配は無いですね。
雨水抑制がかかっている場合は、オーバーフローの高さもしくは、オリフィス等で放流量を制限するので、基本的には浸透桝もしくは、浸透施設の設計水位までは、貯留される事になります。(逆勾配にしなくても、貯留されない水位は、他の桝に行くことになります)
逆勾配にした場合は、異常な大雨の際に、流下不能になる可能性もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : Em7  ■日付 : 16/3/16(水) 17:23  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見、ありがとうございました。

雨水排水は軽く考えがちですが、
最近はクレームも多いので
よく考えないといけないなと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : りょうた  ■日付 : 16/3/16(水) 7:21  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水U字溝について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 16/3/16(水) 9:55  -------------------------------------------------------------------------
   U字溝の計算式と許容流量表はこちらです。
 ↓
http://www.matsusaka-kosan.co.jp/niji/pdf/mknj_pdf02.pdf

ちなみにVS側溝は自由勾配側溝と言います。U字溝より大きい流量の際に用います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3139





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━