Page 3138 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プール用ろ過機ユニット廻りの配管 はろはろ 16/1/26(火) 17:04 ┣Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 masa 16/1/28(木) 1:26 ┃ ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 はろはろ 16/1/28(木) 8:39 ┃ ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 masa 16/1/29(金) 15:04 ┃ ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 はろはろ 16/1/30(土) 9:23 ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 メーカー 16/2/18(木) 0:44 ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 はろはろ 16/3/5(土) 16:19 ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 [名前なし] 16/3/8(火) 8:27 ┗Re:プール用ろ過機ユニット廻りの配管 はろはろ 16/3/10(木) 15:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プール用ろ過機ユニット廻りの配管 ■名前 : はろはろ ■日付 : 16/1/26(火) 17:04 -------------------------------------------------------------------------
機械室棟、独立基礎に配置するプール用濾過器ユニットですが、 ユニットに配管接続する際、フレキ又は防振継手が必要でしょうか。 ユニットには、ろ過機、ポンプ、ヘアキャッチャー があります。 |
メーカー標準図では、球形フレキを入れています。(球形ですから、防振用ですね) |
ご返信ありがとうございます。 メーカーからは、フレキは必要無いと言われました。 ユニットでフレキが必要なくても配管(フランジ接続)に接続する際、フレキは必要では?と思いまして… |
メーカーは、振動する機械が無いので、共振等で振動や騒音が増える事が無いとの見解なのでしょう。 接続配管の多少の芯ずれ等の対応や、耐震が必要ならば、FJを設置した方が無難でしょうね。 |
masaさんご返事ありあがとうございます。 此方でいろいろ調べてた結果、masaさんとの見解が同じなので安心しました。 下記整理 ユニットの場合 1.芯ずれの対応でフレキ必要 2.耐震構造であればフレキ必要 ユニットでは無く単体部品である場合 (独立基礎であり、ポンプ機器に防振ゴムがあれば) 1.ポンプによる共振、振動なのでフレキが必要 毎日勉強ばかりの仕事です〜。 |
ポンプの容量、インバーターの有無はわかりますか? 容量が7.5を超えサクション菅が長い場合はフレキつけた方がいいです。 デリベリ側は不要です。 |
ご返事遅くなり申し訳ないです。 全閉渦巻きポンプ 100φx50φx1660L/min 17M x 7.5Kw(3φ200V) サクション側は、1曲がりあって1.2Mぐらいで濾過器に入っております。 メーカーはトサトーヨーです。 |
7.5kwインバーター無しでスターΔ始動の場合、Δ切り替わり時にサクション菅に負荷かかるので2山の玉フレキ入れといたらいいと思います。 |
ありがとうございました。 インバーター無しなのでフレキ入れたいと思います。 皆様本当にありがとうございました。m(__)m |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━